混凝土回弹和钻芯的区别及优缺点

如题所述

先进行回弹,如果回弹不符合设计要求再进行钻芯取样检测。
( 1 )当回弹仪的率定值偏低时,工程结构回弹推定值都低于其实际强度的90%。因此,我们在进行工程结构回弹前应当把回弹仪进行检定,每次回弹 前要对回弹仪进行率定,并且率定值不得低于80 ,否则应进行保养或检定,尽量减少仪器误差。( 2 )对于回弹C50及以上混凝土结构工程时,其回弹推定强度应乘以1.15的系数,减小回弹推定强度与工程结构实际强度的误差。
( 3)当你的混凝士结构工程出现钻芯不合格时,必须重新委托检测,并且要见证试压,试压前要重点检测芯样受压面的平整度和受压面与芯样轴线的垂殖度。详细的技术要求和检查方法请看《钻芯法检测混凝士强度技术规程》。
( 4)当需要向更高一级的检测单位委托检验时,一定要取得质量监督部门、监理单位、建设单位和施工单位的同意,否则将前功尽弃。但也同样需要见证试验。
( 5 )建议检测单位的领导们,在初次钻芯不合格后,当再次钻芯检测时应把芯样端面的平整度误差比规程要求的上限减小-半,以提高检测质量,降低企业风险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-21
回弹是在结构表面进行的,是无损检测
钻芯是钻入结构内部,是破坏检测。
回弹可以大范围布置测区,全面反应整体质量,但是对检测深度有限,一般认为只能反应表面5厘米左右的强度。
钻芯因具有破坏性,不能大量布置测区,钻芯数量很少,但是反应混凝土整体质量,尤其是深层的质量。本回答被网友采纳