22问答网
所有问题
施耐德0.75变频器报警f013
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-01-23
根据ATV303用户手册, F013为电机过载故障,因电机电流过大而触发。 建议: 1.用面板监视变频器的运行状况(实际运行电流有没有超过限制值) 2.检查电机热保护的设置和电机负载(如电机传动链的轴承、减速箱等)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6hShX66hT202X6fXfh.html
相似回答
施耐德变频器f013报警
什么意思
答:
电机过载故障
。施耐德变频器f013报警的意思指的是电机过载故障,出现这种故障需要用面板监视变频器的运行状况,并检查电机热保护的设置和电机负载。
施耐德变频器f013报警
什么意思
答:
电机过载故障
。根据查询买购网显示,
F013为电机过载故障,因电机电流过大而触发
报警。变频器是通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机不同转速的电力控制设备。
大家正在搜
施耐德变频器报警olf
施耐德变频器f013故障
施耐德变频器f025
施耐德变频器05f代码
施耐德310变频器
施耐德变频器06什么意思
施耐德变频器显示opf2
施耐德变频器obf故障
施耐德变频器opf故障
相关问题
施耐德303 4KW变频器 F 013故障 解决方法
ab变频器报故障f013是什么原因
施耐德ATV310变频器如何转矩提升?F013过载报警在面板...
AB变频器F013是什么原因
施耐德变频器故障报警f020
施耐德变频器显示f004怎么回事
施耐德变频器维修f011温度太高怎么解决
施耐德变频器av303参数都对无故障代码,却无法启动,面板手...