放电缆用什么量电缆米数可以最快最准

如题所述

在电缆施工竣工验收过程中,长度的核算是一个关键环节。根据电缆上的标记,通常采用的设计长度为实际长度的105%,这是一种行业内的标准做法。如果在实际测量中发现电缆的长度超出了设计长度,就需要细致地查找测量中出现偏差的环节,并针对这些环节进行相应的调整工作。
实际长度的计算通常指的是电缆在施工现场的实际延伸量。而施工长度则是指根据图纸预算的电缆长度。这两者在数量上可能会有所不同。如果在验收过程中遇到实际长度与施工长度不符的情况,可能需要与供应商进行沟通,了解电缆是否符合国家标准。根据GB 50217—2007 电力工程电缆设计规范,35kV及以下电缆敷设时,需要考虑的附加长度包括电缆终端头的制作(0.5m)、电缆接头的制作(0.5m)以及由地坪引至设备的终端头处(电动机为0.5—1m,配电屏为1m,车间动力箱为1.5m,控制屏或保护屏为2m,厂用变压器为3m,主变压器为5m,磁力启动器或事故按钮为1.5m等)。
在实际施工中,电缆长度的测量可能存在一定难度,通常只能得到一个大概的数值。而在验收时,需要依据图纸上的电缆长度,结合当地的相关预算细则中关于电缆预留长度的规定来计算,这是结算的主要依据。
在电线电缆的长度计量中,根据不同的标准,长度计量误差不应超过0.5%。例如,JB8734.1-1998、GB/T9330.1-2008、GB 5013-1985、JB/T 8735.1-1998、GB 5023.1-1985、GB/T 9330.1 -2008、GB/T 12527-2008等标准都有类似的规定。
在安装工程中,电缆预留长度的计算需要考虑多种因素。例如,电缆在敷设过程中可能会有一定的弯曲,因此计算时需要将电缆总长度乘以1.25。此外,电缆在进入建筑物、沟内或吊架时,都需要预留一定的额外长度。具体计算规则包括:
1. 线缆在穿管敷设或桥架内敷设时,计算长度必须是(全部的电缆总长+预留长度)×1.25。
2. 电缆进入建筑物,特别是市政道路的外线或交安工程电缆进入场地内时,至少预留2m。
3. 电缆进入沟内或吊架引上(下)至少预留1.5m。
4. 变电所进线、出线至少预留1.5m。
5. 电力电缆终端头两端各预留1.5m。
6. 电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等,按盘面(或箱面)的高宽计算。
7. 高压开关柜及低压配电盘、箱,盘下进出线至少预留2m。
8. 电缆至电动机,从电动机接线盒开始预留0.5m。
9. 厂用变压器,从地坪算起预留3m。
10. 电缆绕过梁柱等增加长度,按被绕物的断面情况计算增加长度。
11. 电梯电缆与电缆架固定点,每处预留0.5m。
通过以上标准和方法,可以较为准确地计算电缆的实际使用长度,为电缆工程的验收和结算提供可靠的依据。