混凝土强度检测一般是通过试件的抗压强度来表征的,当试件不合格时,首先应当分析试件制作养护过程中是否有问题,但不论结果如何,监理都会要求进行无损检测,进而要求钻芯取样,对实体进行检测。

当钻芯取样结果仍然是不合格时,就是说实体质量真的有问题了,那么是否要处理,一个是看你的关系处的怎么样了,但更重要的一个是你的实际质量到底是多少,如果在0。85倍的设计值内的话,通过设计院的计算验证,如果可以通过,那么可以不做处理,需附设计院计算说明。否则就应当进行处理。

随着期龄的增长混凝土强度也会随着提高,当28天强度低于50%时那你最好炸掉,这样的责任谁也担当不起的人命关天的。要是达到80%,那就没有问题了期龄越长强度越高。2-3个月后这么的也达到要求了。现在所谓的补救其实就是糊弄业主及监理单位,根本就算不上补救。完全没有用的。混凝土主体已成型在这么补救也是无济于事的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考