22问答网
所有问题
水泵控制箱上的电流表,手动启动有电流,自动启动没电流,是怎么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-04-02
有可能是以下几种情况导致:
1、控制箱自动启动电路故障,导致控制箱自动启动不升压。可以检查自动启动继电器、自动启动接触器等元器件是否正常工作。
2、水泵电机故障,导致水泵启动困难或者不能启动。可以检查水泵电机的绝缘是否正常、转子是否卡死等问题。
3、电线连接不正常或者电线损坏导致电流输出不稳定。可以检查控制箱内和连接水泵电机的电线是否有接触不良或者断裂等情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6hhTSXhX0Tff02fSXS.html
相似回答
潜水泵启动是电流表有电流,
马上就归零了,这是什么现象?
答:
空气开关因电流过大而过流保护而跳闸;或是有漏电现象,导致空气开关漏电保护;从而跳闸
。排除方法:对应解决,检查电机的工作电流(启动电流会比这大许多)和开关的额定电流,是这原因的话换用较大的开关;是后者的话,要排除漏电后再通电工作。
电动机能转动,运行中却没
有电流
显示,也没有做功
答:
电动机既然已经运行了,那就做功了(就算是空载也是做功因为转子转动也要消耗功)
,电动机只要运行了,那就一定有电流只是比额定电流小,估计是的测量工具(电流表)使用方法不对或精度不够或量程太大而反应不出来或者测量工具损坏。