三相电机改单相运行后三组电流不一样行吗,为什么?

在三相电机改单相运行后实测线圈电流不一样,电流不是平衡的,会烧电机吗?还有,在串联电容增大时实测相电流(接220V火线端和零线端)反而小了,接电容的一级(启动线圈)电流增大了,在串联电容小时,相电流反而增大了,接电容的一级电流减小了,这是为什么啊,是不是启动电容太小了也会烧电机啊??
我的380V三相电机原额定功率是400W额定电流0.92A,星型;改单相运行后未改变星型接法,实测相线电流有2.6安培,副绕组电流0.4安培左右,启动电容为12uF,转速较慢;当改变启动电容为20uF时,实测相线电流有2.2安培,副绕组电流0.7安培左右,转速很快,不知道为什么。额定电流0.92A,改单相运行后2.6安,这样会烧坏我的电机吗?之前有改过三角形接法,但电机过热烧坏了,麻烦高手帮忙,都没有说明原因,到底会烧吗,电容选择到12uF电流很大啊,力量也不够,20uF才差不多,到底能改单相运行吗?漆包线能承受这么大电流吗?

所述概念有差错,电机没有漏电时相线电流是等于回路零线电流的。运行电容越大副绕组电流越大,电机转矩越大,因为电容作为移相器件,类似二相供电,电容过大时,副绕组电压越高,通过的电流也就越大,电机转矩也越大,但电机副绕组将发热甚至烧毁。运行电容一般按每100W配2~4μF/450V为宜(1KW以下电机只需运行电容,不需要启动电容),同时,将三相电机Y接法改为△接法就适应电压220V运行的。
注:改为△接法时运行电容应为10~16μF之间,容量过大副绕组会发热的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-24
所述概念有差错,电机没有漏电时相线电流是等于回路零线电流的。运行电容越大副绕组电流越大,电机转矩越大,因为电容作为移相器件,类似二相供电,电容过大时,副绕组电流有可能大于主绕组,电机将发热甚至烧毁。运行电容一般按每100W配2~3微法为宜
加分啊
有,肯定会
第2个回答  2009-08-24
380改220电流是有所增加,可根据公式算出。至于速度与电容的配比你装2个一个12uF做运行一个25uF做启动