三相三线怎么改成三相四线

公司的供电系统为三相三线制的,现在的数控设备需要独自接地,请问这个该怎么接地才能确保安全?是不是需要双重接地才安全?那样是否需要把三相三线改成三相四线?

三相三线制是只提供三个相位的相线,L1 L2 L3,两两之间的相位角120度,之间的交流电压380V.

三相四线制是L1 L2 L3 N,多一跟零线N,提供零线回路,相线和零线之间的电压为220V.

你如果需要接地线,应该是三相五线制,L1 L2 L3 N PE,还要有一根接地线PE,只做安全接地之用.虽然一般N和PE是等电位的,但是两者的用途是不一样的,所以不能把零线作为接地之用.

如果是高压设备或者精密设备的接地,一般都要求单独接地.如果要求不是很高,只需要搞一根钢管,或者削尖的角钢作为接地装置,打进土壤里1.5-2米深,旁边浇上盐水就可以了,如果要求更高,就要用多根钢管或角钢按一定间隔打进土壤里,然后把顶部用扁钢烧电焊连接起来,把钢管或角钢附近的土壤换低阻土并夯实.最后把接地线跟接地装置连接起来.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
三相三线制是变压器进出口解线方式为不引出中性线的星型接法和三角形接法。如果变压器二次绕组接法为三角型,就没有中性线的,所以得先看他的变压器接法是什么的?如果变压器380伏侧是星形接法且有中性点引出的桩头,把变压器的中性点接地,然后把中性点的接地线引到控制柜作为N,这就是三相四线了。