施工现场触电事故的控制与对策

施工现场触电事故的控制与对策

施工现场触电事故的控制与对策

摘要:根据笔者多年来在施工现场耳闻目睹各种各样的触电事故,及多种对人体危害和伤害事例,阐述触电事故的预防控制和对策。

关键词:施工现场;触电事故;危害和伤害;控制对策

电,给人们带来光明,也会带来灾难。活生生的事例严肃告诉人们,当你在享受电带来的欢乐和幸福时,切记不能掉以轻心。在建筑施工生产过程中,常有工伤事故发生,主要有4大伤害,其中电伤害占首位。据建设部统计,每年在触电事故中死亡人数占事故死亡总人数的17%~20%.无数血的教训说明:安全用电是人命关天的大事。但建筑施工现场复杂多变,首先需要使用机电设备,也需要照明灯具,现场的临时用电不可缺少,如何在点多、面广的现场做到安全用电,确实是个大问题。下面根据多年来的实践,分几个方面谈点粗浅的看法。

1、电流对人体的危害和伤害

电流对人体的危害是一个很复杂的问题,对于同样的触电情况,不同的

人所产生的生理效应是不同的。电对于人的危害,主要来自电流,当电流流经人体,人就会产生病态的生理效应;若电流较大,流经时间较长,就会产生灼伤、烧伤、甚至致人死亡。根据危害程度,将电流分为3个等级:感知电流、摆脱电流及致命电流。人体触电时间越短、危害越小。经试验,当人体通过10mA电流时,在5s之内不会受到伤害,在20mA时,不得超过2s,在50mA以上时,就有生命危险了。因此即使安全电流,若流过人体的时间过久,也会造成伤亡事故。这是因为随着电流在人体内时间增长,人体发热出汗后,人体电阻会逐渐减小,而电流随之逐渐增大的缘故。实验还告诉人们:人体通过频率为50Hz交流电、电流达50mA时,就开始失去自动脱离电源的能力,呼吸也变得困难;通过100mA电流,就会使心室纤颤,血液循环停止,最终导致死亡。因为人体电阻通常约为1kΩ(当个人防护措施较差时,电阻还会更小)。当人触及到220V电压,其流过人体电流由欧姆定律可知为:

I=V/R=220V/ 1kΩ=220mA远远超过人体能承受的电流值。

电流对人体的伤害分为两种:电击和电伤。

电击:是指电流通过内部,影响呼吸、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏而导致死亡。

电伤:是指电流对人体外部造成的局部伤害,如电弧烧伤等。电击和电伤也可以同时发生,这在高压触电事故中是常见的,但绝大多数触电事故都是电击造成的。

2、触电事故的种类

根据触电的不同原因,可将触电事故分为4类:

2.1与带电体直接接触触电:当人体与带电体直接接触时,通过人体的电流与其接触的电力系统的运行方式和触电人接触带电部分的方式有关。

①与中性点接地系统的单相触电。当人体触到任何一相导体时,电流从相线经人体再经大地流回到中性点,这时加在人体的电压是相电压,其危险程度取决于人体本身的电阻和人体与地面的接触电阻。

②与中性点不接地系统的单相触电。这种系统在都是6kV以上的系统,当人体触到任何一相导体时,电流经过人体和另外两相的对地电容形成回路,这个电流虽然是电容电流,但也足以危及人身安全。

③两相触电。当人体接触到同一系统的两相导线时,加到人体上的电压为线电压,其值比相电压大1.732倍,通过人体的电流只取决于人体的电阻及人与导体的接电阻之和,两相触电是最危险的触电。

2.2接触电压触电。当电气设备的绝缘损坏时,外壳就会带电,若人体接触到这些外壳就会发生触电的危险,触电情况与接触带电体一样。

2.3与带电体的距离小于安全距离而触电。

2.4跨步电压触电。

3、触电事故的规律

3.1接季节分析,触电事故一般发生在每年的2~3季度,原因是高温多雨,温度高,人们出汗多,是触电伤害的高峰季节。

3.2按事故地点分析,触电事故主要发生在抽水、磨石地面施工、浇注混凝土等潮湿作业环境及照明用电。

3.3发生事故主要原因是:临时用电线路乱拉乱接,零线相线接错或设备外壳未接保护零线及保护接零和保护接地混用,没有采用三级配电二级保护措施和设置漏电保护开关。

3.4接触电伤亡的人员分析,触电伤害的一般是工人、临时工和农民工。

3.5按电器设备分析,手持电动工具、临时性设施触电事故多,或伪劣电气产品通过不同渠道进入市场直到施工现场使用导致触电。

3.6企业安全管理差和安全技术水平低的单位往往触电事故多;错误操作和违章作业触电多;高温、潮湿,有导电粉尘或腐蚀性介质、现场混乱、现场设备多的作业环境中的触电事故多等等。

4、触电事故的预防措施

综合以上电对人体的危害和触电事故的种类及触电事故规律的分析可见,在现代建筑工程施工时基本上以电为动力,随着社会发展和科技进步,种类繁多的电动建筑机械和电动工具大量进入施工现场,施工作业与电的接触愈来愈密切,可以说没有电力的应用,现代建筑工程施工是不可能进行的,与此同时,施工用电安全问题也日益突出起来。如何有效地防止各种电气事故,尤其是人体触电伤害事故已经成为普遍关注的课题。

触电的防护方法和渠道是多种多样的,在管理上,各级领导都要把安全用电作为大事来抓,加强安全教育,提高全体职工的安全用电意识,坚持安全交底制度,加强安全监督和检查,消除各种不安全因素,将触电事故消除在萌芽之前。

4.1努力提高职工素质

提高职工素质是预防触电事故的根本措施之一,电工是特殊工种,应经培训考核审查合格后发给操作证,持证上岗。对一般电器设备操作人员也应进行岗前教育培训,让他们懂得电气设备的性能及触电的危害。

4.2管理到位,把好所有关口

防止触电事故,关键是加强管理。在管理上应做到:

①抓教育。安全意识的高和低是一个大前提,什么是遵章守纪,什么是违章违纪;什么是正确操作,怎样是错误操作,都要通过教育来学会。同时,要学会对触电者的应急抢救。

②抓措施。一个新开工程,必须根据规范要求,事先做好临时用电的施工设计,采用三相五线配线,采用五芯电缆,并严格按照TN-S系统的要求进行保护接零。

③抓验收交底。当一个施工现场临时用电设施布置完毕后,在使用前应进行验收,依据是JGJ46-88和JGJ59-99的《施工用电检查评分表》等强标。验收后还要对操作者进行安全技术交底。并要履行签字手续。

④抓防护。在设施方面,采用国家电工委员会认可生产的漏电保护装置、设置三级配电两级保护;在个人防护方面,必须强调劳动保护用品的作用,应按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋、带电作业应有人监护。

⑤抓检查。电器设施在使用中,要经常进行检查,发现有事故隐患要及时整改,这也是预防发生触电事故的最后一道关口。

4.3正确做好防触电保护

①采用TN-S供电系统,认真做好重复接地。

TN-S系统中是将工作零线N与保护接地线PE分开,设备外壳与保护接地线PE线直接相连接,该系统克服了TN-C系统和TT系统的不足,当三相负载不平衡时,PE线上也无零序电流。为防止断线,应在PE线接近施工现场的起端、中端、末端做不少于3处的重复接地,其电阻值不得大于10 。

②正确安装使用漏电保护器

采用TN-S系统后;当发生漏电时,保护零线为漏电电流提供了通路和起到降低设备外壳对地的电位的作用。当漏电较严重时,如果短路保护器不动作,则PE线仍将流过较大漏电电流,设备外壳对地电位仍较高,当人体触及时会受到不同程度的伤害,为克服TN-S系统的不足,在技术上构造一个可靠的触电保护系统。即装设漏电保护器,其必须设置至少二级漏电保护,一般要求在一级或二级配电处设置第一级漏电保护,要求单机设备在开关箱接近设备端设置第二级漏电保护,其漏电动作电流应<30mA,动作时间应<0.1s。总配电箱和开关箱要实现分级、分段保护目的,两级漏电保护器额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配 ······
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考