家里卧室空开C25,包含一个1.5的空调和1500的热水器,这两个不会同时开。最近换了个热水器50

家里卧室空开C25,包含一个1.5的空调和1500的热水器,这两个不会同时开。最近换了个热水器5000W的烧好水才跳闸,我知道C25小了最近才换呀,可现在只开空调也开始跳闸,为毛

5000W的电流是22.7A,你的空气开关是25A,已经很接近了,当你的线路(电线选的不对)只用2.5mm2,那么就会跳闸,目的是保护这根超载的2.5mm2电线,所以要换成4mm2的电线才不会跳闸。
2.5mm2电线只能通17A的电流,要通22.7A就是超载,会发热,发烫,最后烧毁,所以空气开关为了你的线路安全,就跳闸了。
不是讲空气开关换了就安全了,电线没有换还是不安全的。追问

线是4平方的多故,现在是不开热水器都跳闸

追答

【现在是不开热水器都跳闸】那么你开什么东西就跳闸的?

接这4mm2多股线的空气开关是多少A的?
是25A的空气开关吗?
空气开关旁有没有装漏电保护器?

追问

没漏电保护25A,开空跳,或用完空调只开灯也跳

追答

那么就是电线有问题,你再查一下,电线真的是4mm2的吗?
或者4mm2电线中间有没有接头?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-06
应该有漏电导致跳闸追问

电路漏电还是电器漏电

追答

你不开电器也跳闸?

应该是电器漏电

追问

是的只开空调也跳,只开灯也跳,但每次跳都是用完空调或正在用空调

第2个回答  2014-12-06
漏电
第3个回答  2014-12-06
电低了