请问电压互感器和电流互感器有什么区别?

如题所述

电压互感器和电流互感器的作用是与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量;继电保护装置配合,对系统和电气设备的过电压、短路、过电流和接地等进行保护。起到控制、测量、保护与一次高压相隔离的作用。同时互感器的采用更有利于二次设备的标准化。
这两者的区别在于:电压互感器运行状态相当于空载变压器,因此在运行中其二次不能短路。而电流互感器运行中相当于一台短路的变压器,运行中二次不能开路。

pt和ct其实在原理上是相同的,都是利用了电磁转换.不同的是磁路不通,pt的一次和二次流过的磁通是相同的,两侧的电势合匝数成正比,所以根据这个原理制作的电压互感器可以测量电压,pt是并在要测的电压上,二次就可以感应出相应的电压,电压比和匝数比倒数,ct是让待测电流流过ct的线圈内部,从而在二次产生相应电流,一次电流*一次匝数=二次电流*二次匝数,根据磁通可以分析出pt不能短路,短路会产生过流,ct不能开路,开路会产生高压.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:
  1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
  3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
  4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。
  把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。追问

谢谢

追答

望采纳~

追问

感谢

本回答被网友采纳