FAM2-100L/4300 -100A (0.3A,0.4S)这个断路器的型号是什么意思?怎样选用型号呢?

FAP-125A/3又是什么意思,怎样选型号,根据什么?
那怎样才能知道是否能保护用电设备、是否能满足正常运行、是否能保护线路以及是否能在故障情况下可靠分断电路,这个怎样确定呢?

FAM2----厂家命名型号+系列号,沈阳金钟宏特电器有限公司产品,塑壳断路器
100L----100A壳架(塑壳断路器),L表示带漏电脱扣功能
4300----4表示4极,300指脱扣器类型,热磁脱扣
0.3A----简略表示,漏电动作电流为0.3A
0.4S----漏电脱扣动作时间为0.4秒

FAP-----沈阳金钟宏特电器有限公司产品,微型断路器类别中的隔离开关
125A/3----125A,3极

选用断路器的原则:
1、保护用电设备,满足正常运行
2、保护线路
3、故障情况下可靠分断电路(隔离开关无此功能)

补充说明:
1、设备正常运行电流,及轻微过载运行电流,断路器不应动作
2、出现持续过负荷、设备过载运行,断路器应延时动作
3、运行过电流超出线路额定载流量时,断路器短延时动作
4、出现故障大电流,断路器瞬时动作
5、最不利情况下,断路器下端出现极限短路电流,断路器应可靠切断故障电流,避免对上级系统造成影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考