消防预埋报警线管要求
消防预埋报警线管要求
举报该问题
推荐答案 2016-09-28
这个根据要求的是需要采用薄壁电线钢管或者阻燃pvc管敷设的,明管的需要采用防火措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CC6S6CX2SXh0fCC6ICT.html
相似回答
消防
电
线管
有哪些
要求
答:
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm
;
消防配电线路宜与其他配电线路分开
敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。相关如下 消防配电要求规定:1、二级负荷的供电系统,要...
消防预埋
sc钢管执行哪个标准
答:
1、sc管壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差百分之十
。2、穿线钢管sc镀锌钢管国标厚度JGJ1620088.3.2,规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。