某基坑面积为20m×30m,基坑深4m,地下水位在地面下1m,不透水层在地下面10m。地下水为无压水,渗透系数k=15m/d,基坑边坡为1:1.05,现采用轻型井点降低地下水位,试进行景井点系统的布置和设计(要求地下水位降至基底下0.5m)。
那位老师,本人以诚信为本,我得到的这些分又不是刷出来的,凭啥骗你 ,我有答案了

发给你一个现成的施工设计方案 ,你可以参照~~很容易的!

一般管长在5~7米 间距在1~3米 这个就是按地下水量和涌水量决定的。而井管在55~75mm之间。你遇到情况 基坑并不大 地下水量并不多,如果采用井点降水就按一般的设计就可以了,采用55支管,间距1.5米布置,深度5米,支管布置在基坑下,主排水管放在基坑边缘1米处。

一.概况
永基时代旺角位于盐城市解放南路与大庆东路交汇处,基坑周长335米,地面标高为-0.9米,基坑大部深-4.75米,承台底标高分为-5.35米和-5.65米两种,局部深-6.0米,基坑四周为深层搅拌桩止水,南侧,西侧为钻孔灌注桩+深层搅拌桩+压密注浆,
二.基坑范围内地质情况
层高标准(m) 垂直渗透系数(cm/s) 水平渗透系数(cm/s)
1.素填层: 0.6-1.3 2.22E-06 5.57E-06
2.粘土: 0.3-0.7 2.92E-08 2.54E-07
3A。淤泥质粉质粘土:-1.39- -0.97 1.96E-05 1.42E-06
3B。砂质粉土: -2.89- -2.37 1.65E-05 5.05E-04
3C。淤泥质粉质粘土:-8.18- -7.59 2.10E-07 3.25E-06
4.粉质粘土: -10.18- -9.62 7.77E-08 5.56-07
三.水文地质情况
该工程场地地下水主要为空隙潜水,主要分布于4层粉质粘土之上,其主要补给来源为大气降水及地表水,对基坑开挖有影响的主要市3B,3C层,尤其市3C层,渗透系数较大,方便于基坑开挖,确保开挖面以上无水,结合该工程实际情况和我公司多年的降水经验,拟采用轻型井点降水法降低地下水位。
四.轻型井点设计
1.井点系统的布置
根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。为是总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为70m×100m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度L=[(70+2)+(100+2)]×2=348(m)坑内采用二级井点降水,根据挖深及开挖范围采用环形井点布置,其平面尺寸约为50m×60m(具体尺寸以设计图纸为准,现场调整)。总管距基坑边缘1m,总管长度L=[(50+2)+(60+2)]×2=228(m)。水位降低值S1=5.35-0.7+0.5=5.15(m),S2=5.65-0.7+0.5=5.45(m),S3=6.5-0.7+0.5=6.30(m)。采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管)。HA1≥H1+h+IL=5.15+0.5+10%×7=6.4(m),HA1≥H1+h+IL=5.45+0.5+10%×7=6.7(m)。HA1≥H1+h+IL=6.30+0.5+10%×7=7.7(m)。分别采用7.4m,7.7m,8.7m长的井管,直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中6.6m,6.9m,7.9m(不包括旅馆)大于7.4m,7.7m,8.7m,符合埋深要求。
2.基坑涌水量计算
井点管及滤管分别长7.4m,7.7m,8.7m,滤管长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。
按无压非完整井环点系统涌水量计算公式进行计算。Q=1336K×(2Ho-S)S/LgR-Lgx0Ho取:10.20(m).K:渗透系数取平均值K=2.54×10-4cm/s 。R抽水影响半径:R=1.95×S(HoK)=1.95×5.15×10.2×2.19=150m,基坑假象半径,Xo=F/3.14=47.21(m),以上数据代入公式,得基坑涌水量Q:Q=464.30(m3/d)。
3.单根井点管出水量:Q=65∏dl=13.25(m3/d)。
井点管数量n=1.1Q/q=45(根/套),井距:实际总根数350根,需要7套。坑内需要220根,约5套,具体数量根据实际工程情况确定。
4.抽水设备选用
抽水设备所带动的总管长度为50m/套,选用W5型干式真空泵。
五:井点降水方案
井点降水管间距采用1米左右,每套设备降水周长不超过40米为宜。
5.1.施工准备
5.11.检查所有电力控制柜是否完好,漏电保护是否有效,连接电缆是否有破损。
5.12.检查电动机、离心泵是否能够正常运转,易破坏物件是否需要更换。
5.13.检查降水主管、降水支管是否符合要求,破损、漏气的地方及时维修。5
5.14.检查高压冲管设备是否达到压力要求,水枪头是否达到冲孔要求。
5.15.检查备用易损件和备用设备是否齐全。
5.2.安装井点降水设备
5.21.按甲方要求放出降水边线,要离开土建基坑施工边线5-8米。
5.22.在施工场地先形成100M2的蓄水池,将高压冲管设备放入蓄水池,连接好水枪头。
5.23.在安置降水支管的地方先刨出记号坑,然后按顺序进行冲孔,孔径应在20-30CM之间,如降水区土质为淤泥质或其他非砂质土,应尽量扩大冲孔直径。
5.24.冲孔后,应立即安装降水支管,降水支管应轻放止孔底,不可让其自然沉入孔底,应人工扶住支管,漫漫沉入孔底,到达孔底后,立即在管周围,填满中粗砂。每孔砂应达到100KG左右,以将降水滤管以上1M埋设为宜。
5.25.填砂后,应将降水支管向上提30-50CM,并上下来回活动支管,让砂充分黏附管壁周围。
5.26.支管安装完毕后,连接降水主管。主管间连接应连接牢固,不漏气。
5.27.主管与支管连接要确保不漏气,并要将支管扎于主管上。
5.28.离心泵安装要注意正向与反向,并要添加润滑才能开机。
5.29.水箱中水要加满才能使压力达到最佳状况。
5.2.10.查气时,应先堵漏气大的。再堵漏气小的,漏气的地方要用专用黄油封堵,不可用其他代替。
5.3.设备运行维护
5.31.设备开机后,不能停机,要24小时运行。
5.32.将备用泵和电机调试好,发现运行设备有故障时,应及时替换,并将替换设备维修好。
5.33.晚上应形成值班制度,工作人员要不间断的检查设备运行情况。
5.34.发现降水管漏气时,尽可能不关机进行封堵。
六.设备拆除
6.1.轻型井点降水设备的拆除应有图纸设计人员的同意。
6.2.在地下室后浇带未施工前,后浇带设备不可以拆除。
6.3,拆除地下室室外围降水管时,应同时进行土方回填,防止地下室
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-19
第2个回答  推荐于2016-12-02
i=1;0.5 h=4m b=2m (20+2*2+1*2)/2=13m
埋置深度为:4+0.5+13*0.1=5.8m
总管长度为:2*(20+2*2+1*2+30+2*2+1*2)=124
根据总管长度选用第二套
用水计算由于井管长为6米,不透水层在地面下10米,且地下水为无压水可知,涌水量应按照无压不完正经计算
含水层有效深度s=13*0.1+0.5+3=4.8m
s\s+l=4.8\1+4.8=0.83 H0=1.85*(4.8+1)=10.73m
地下水实际含水厚度h=10-1=9m h0>h 取h
基坑中的降水深度s=4-1+0.5=3.5
求出抽水影响深度半径r r=1.95*3.5*根号下9*15=79.3
井点家乡半径x0=17.26m
q=1576m3
q=25.2
n=69根
d=1.8
d取1.6米,n=78根本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-09-19
你这个需要大口井降水,如果用轻型井点的话,要看你周围的地貌了,除非你这个基坑周围有明渠倒水,否则很难用轻型井点把1米就见地下水的降到4.5m,尽管你的降水范围不太。
第4个回答  2009-09-19
这位老兄,这题是施工书上的吧,书上有公式和例题的啊,你照着做。这种题我以前也做过。
但是现在一般工地上根本不算的,就直接降水~