水泵变频显示F0009,换了新水泵后不工作,还是显示F0009,请问怎样消除F0009

如题所述

90KW电机电流才180A,你实际电流260A,应该是过载了,
频率上升到29HZ,又降下来,是因为变频器自保护,将工作电流限定在额定范围内
如果以前是正常的,那你先确认下,输出管路是不是增加了,以至于增加并超出电机的负荷
再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,先关闭输出阀门,让变频运行到45HZ左右,再慢慢打开阀门,如果电流仍然超额定电流, 那只能换更大功率的了