如题所述

在国内的很多地区的用电实践中,照明点灯的忽明忽暗问题经常发生。导致这种问题出现的一个原因就是在当地相应电力系统中的变压器的中性点位置上,有接触不良或者断路的问题。一旦出现这种情况,中性点位置处的电阻会随之增加,对大地以及中性点之间的电压差产生极大的影响。与此同时,这些电压差在变压器的实际运行过程中会产生相当的差异。在变压器的周边位置的一定区域内部,带电问题也会频繁发生,进而引发经过人员以及动物的人身伤害问题。除此之外,当10kV配电变压器本身存在绝缘性问题时,本体也会产生相应的带电问题。又因为本体与相应的台架之间是以直接的方式联系在一起的,所以变压器以及台架的带电问题就会频繁发生。

2、检修线路出现接错现象

一旦10kV配电变压器出现相应的运行问题,相关的质量安全检修人员就会到现场对变压器的内部结构状况进行查看和了解。而在这个过程中,就极其容易引发相线以及中性线的误接问题。与此同时,相应电力系统中所传递过来的相电压会继而传递到中性线部位的电路中。在这种形势下,当变压器开展实践工作时,中性线的带电问题就会产生,为变压器带来遭受电击的威胁。如果遇到低压线路电源被切断的特殊情况,由于10kV配电变压器以及零线之间不存在断开问题,所以高压电源会从电容部位传送到零线上,电容部位一般设置在高低压绕组之间,如果再出现零线断开以及接地不良问题,那么线路中就会瞬间产生数千伏的高压,带来极大的安全事故隐患

3、10kV配电变压器出现三相负荷失衡现象

在10kV配电变压器的实际运行过程中,如果中性点接线没有发生虚接的问题,其他的步骤都高质量完成时,中性点带电问题多半是由配电变压器中性点三相负荷失衡的原因造成的。因为这种问题会导致中性点中的高电流发生向低电流流动的现象,促使中性点本身发生移动。大量电流会导致线路本身电压过大,零线上也会存在量大的电流,对用户的人身安全造成极大的威胁。

4、接地电阻阻值过大

如果工作人员已经对变压器中的连接线以及中性点漏电现象进行检测,且不存在任何问题,那么就需要继续开展中性点接地电阻值的测量工作,观察其是否过大。在测量工作完成之后,就需要以我国国家标准为依据,进行接地电阻的选购和安装工作,保障电阻阻值能够对变压器的实际容量进行高效安全的满足。当出现电力线路输送距离较长的问题时,变压器中性点部位就会出现相应的带电问题,干扰10kV配电变压器的正常运行。除此之外,10kV配电变压器中的低压熔断片电阻值过大也会导致电压超过标准值时无法熔断问题的发生,进而引发零线线路存在过大电压值的问题,引发安全事故
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-20
原因:

1、三相负荷不平衡或系统中有谐波,因而中性线中流过较大零序电流。

2、变压器接地电阻超过规范的规定。

处理:使三相负荷平衡;滤除谐波;接地电阻达标。

由于主变低压侧采用△接线,为不接地系统。当发生单相接地时,不会产生短路电流,三相仍对称运行,仅使电压互感器二次侧中性点电压偏移,中性点电压偏移保护的构成原理即基于此。但不接地系统发生单相接地时,健全相相对地电压升高,长期运行对绝缘不利等多种不利因素。基于此,不接地系统单相接地时不可长期运行。规程规定不能超过2小时,必须尽快处理。中性点电压偏移保护的作用即在发生单相接地故障时,动作警告,通知运行人员给予处理。
第2个回答  推荐于2018-05-01
原因:
1、三相负荷不平衡或系统中有谐波,因而中性线中流过较大零序电流。
2、变压器接地电阻超过规范的规定。
处理:使三相负荷平衡;滤除谐波;接地电阻达标。本回答被网友采纳