填充墙砂浆标号不符合要求怎么办

填充墙砂浆标号不符合要求怎么办

若砌筑砂浆强度等级不能满足设计要求时,可通过实体检测以便于进行强度核算和结构加固处理。
一、砌体强度除与块体、砌筑砂浆强度直接相关外。尚与施工过程的质量控制有关,如砌筑砂浆的拌制质量及强度的离散性、块体砌筑前浇水湿润程度、砌筑手法、灰缝厚度及砂浆饱满度等。当砌筑砂浆试块的试验强度等级不能满足设计要求时,其一般处理程序:
1.采用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度。即委托第三方有资质的检测单位进行现场实际体检验;根据所测砌筑砂浆的强度设计等级和抗压强度推定值, 出具检测报告。
2.将检测报告提交设计单位,请其强度复核及出具处理意见。
3.根据设计提供的处理意见进行技术加固处理或返工。
二、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203—2011,
4.0.13 当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆或砌体强度进行实体检测,并判定其强度:
1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足;
2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议;
3 砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求;
4 发生工程事故,需要进一步分析事故原因。

三、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136—2001,

1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强度的依据。本规程不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-03
拆除重新砌墙是笑话,再说填充墙并不是承重墙,即使砌墙的砂浆标号没有达标,影响也不大。可以扣钱以示处罚!希望我的解答能帮到你本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-03
拆除重新砌
第3个回答  2016-04-03
为了安全起见应该重新做