断路器又称为自动开关,多用于低压配电电路不频繁地转换及启动电动机。在线路、电器设备及电动机发生严重过载、短路及欠(失)电压等故障时能自动切断电路,是低压配电线路中应用广泛的一种保护电器,分为DZ、DW系列,外形如图5-8所示。
断路器主要由三个基本部分组成,即触点、灭弧系统和各种脱扣器,包括过流脱扣器、失压(欠电压)脱扣器、热脱扣器、分励脱扣器和自由脱扣器机构。低压断路器的按钮和触头接线柱分别引出壳外,其余各组成部分均在壳内。
图5-9 (a)是断路器的工作原理图,图中触点2有三对,串联在被保护的三相主电路中。手动扳动按钮为“合”位置(图中未画出),这时主触点2由锁链3保持在闭合状态,锁链3由搭钩4支持着。要使开关分断时,扳动按钮为“分”位置(图中未画出),搭钩4被杠杆7顶开(搭钩可绕轴5转动),主触点2就被弹簧1拉开,电路分断。
断路器的自动分断,是由过流脱扣器6、欠压脱扣器11和热脱扣器使搭钩4被杠杆7顶开而完成的。过流脱扣器6的线圈和主电路串联,当线路工作正常时,所产生的电磁吸力不能将衔铁8吸合,只有当电路发生短路或产生很大的过电流时,其电磁吸力才能将衔铁8吸合,撞击杠杆7,顶开搭钩4,使主触点2断开,从而将电路分断。
欠压脱扣器11的线圈并联在主电路上,当线路电压正常时,欠压脱扣器产生的电磁吸力能够克服弹簧9的拉力而将衔铁10吸合,如果线路电压降到某一值以下,电磁吸力小于弹簧9的拉力,衔铁10被弹簧9拉开,衔铁撞击杠杆7使搭钩顶开,则触点2分断电路。
当线路发牛过载时,过载电流通过热脱扣器的发热元件而使双金属片12受热弯曲,于是杠杆7顶开搭钩,使触点断开,从而起到过载保护的作用。断路器在使用上最大的好处是脱扣器可以重复使用,不需要更换。