380V电流计算公式

如题所述

37KW的电机额定电流大概在74A左右(具体要看铭牌,直接启动),也就是功率乘以2就是了。\r\n导线距离较短的话30或50m以内的大约25平方的铜导线即可,当然最好用35平方的导线,这是职业习惯,感觉这个最合适,呵呵,说不上来但肯定有道理。断路器用100A的塑壳。\r\n热保护设计时只给出范围(63A~80A),这个大概要现场具体调整了,和电机的额定电流一致或稍微大点即可。\r\n如果是星-三角启动,电流我记得是额定电流的1\/3,相应的调整各导线和配电器件即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25
三相电流计算公式
I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。
功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A
三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。
三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S
根号3,没有软件写不上,用1.732代替
系统图
Pe:额定功率 Pj:计算有功功率 Sj:计算视在功率 Ij:计算电流 Kx:同时系数 cosφ:功率因数 Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue
电气系统图里的符号是有标准的
KM表示交流接触器
KA表示中间继电器,
KT表示时间继电器;
FR表示热继电器; SQ表示限位开关; SB表示按钮开关; Q表示刀开关; FU表示熔断器; FR表示热继电器