电源适配器220V变24V,输出电压对地只有6V左右,输出电压正负间有24V。这是为什么?

同一个220V电源,接两个ABB的电源适配器,输入电压有238V左右,其中一个正常,输出电压对地和正负间都有24V左右,测量对地电阻0.6K欧姆,另一个不正常的更换了3个不同带载能力的电源适配器,所测量的对地电压均是不足6V,请问出现这样的状况有哪些可能原因?如何解决?

【另一个不正常的更换了3个不同带载能力的电源适配器,所测量的对地电压均是不足6V】这一句话是什么意思?请说明白!我帮您分析一下。追问

就是那一个电源适配器输出电压正负间有24V,但是对地就不足6V。在查修中更换了三个带载能力不一样的电源适配器,其结果还是一样,查下游设备对地电阻还是有6M欧姆

追答

您不是说有一个是好的吗?用哪个好的换上试试看怎么样?从您描述的情况初步分析是用电设备内部短路了。否则不可能换了几个电源都带不动。您测用电设备对大地的电阻没有用,它如果是”浮地“,就与大地没有电压关系,您测的电阻会接近绝缘。
请您按我的办法检查:
1、接电源后测输出电流,不要测对地电阻。如果电流大,就说明电源没问题。具体计算如下:用实测的电流值乘以实测的电压值,看它是否与电源的额定功率接近。如果接近,就一定不是电源的问题。
2、我估计你的用电设备内部有击穿短路的地方,通电一会就会发热,如果有发热现象就是设备坏了。请您再仔细检查一下。有问题可留言。

追问

谢谢大侠的指导。有用万用表测量那个有问题的电源适配器下游对地电阻,记得是几百MΩ,电源有接地,如果是“浮地”还需要怎么解决?今天有人说,我这个情况可能是24V与强电接地连接在一起了,电位被拉高了,这样的说法有可能吗?很谢谢您的指导,感觉自己又学了点东西!

追答

请您告诉我,您的电源是用来给什么设备供电的?只有知道您的用处后我才能给你有价值的意见,您下面的设备是什么?我就是搞电路设计的,这点问题应该可以帮您整明白。

追问

我们公司是生产瓦楞纸的(造纸厂),下游设备就是一些气动阀门定位器,流量计,压力计,液位传感器,还有一些就是控制柜里的io卡。

追答

我已经给你发私信了,您查阅一下吧,不要在这里讨论了。你追问一次就会扣你的财富值的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考