300千瓦发电机电压达不到怎么回事

如题所述

1.检查方法
发电机电压升压达不到额定值的故障,应按以下程序进行检查:
(1)检查发电机定子电压表计是否正常
(2)检查励磁电压以及励磁电流表指示是否正常
(3)检查发电机灭磁开关、工作励磁刀闸开关是否合闸良好,可进行重新合闸
(4)检查发电机起励电源是否正常
(5)检查发电机一次熔断装置是否正常,PT二次自动开关接触是否良好
(6)检查调节器直流电源是否正常,调节器是否损坏
(7)检查发电机电刷是否严重磨损
(8)检查功率柜有无异常
(9)如果以上均正常,则应检查原动机运转是否良好
2.升压操作应注意的事项
汽油发电机升压操作应在发电机转速稳定后进行,并注意以下事项:
(1)升压应缓慢进行,使定子电压缓慢上升
(2)升压过程中,应监视转子电压、电流和定子电压应均匀上升。定子电
流应为零,若发现有电流则说明定子电路存在短路故障,应立即切除励磁进行检
查,排除其短路点
(3)当电压升至额定值的50%时,应分别测量定子三相电压是否乎衡。当
电压升到额定值时,应检查发电机的零序电压是否正常,正常时应为3‰≤SV
(设零序电压为UO)
(4)升压过程中,应检查发电机、励磁机的工作状况,检查电刷运行是否
正常,进出口风温、声音、振动是否正常
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-26
  柴油发电机组无电压或者电压过低主要有以下原因
  1、剩磁电压过低(额定转速时低于额定电压2%)不能起励------可用3-6伏千电池或蓄电池等直流进行充磁,充磁时应注意正极接L4,负极接L2。
  2、接线错误,详细检查,按接线图接正确
  3、磁场线圈断路,断路处重新接好,并用焊锡焊牢,外用绝缘包好。
  4、励磁装置各接线端松动或接触不良,将接线头擦净后,妥为接好。
  5、电刷和集电环接触不良或电刷压力不够,清洁集电环表面,磨电刷表面,使与集电环表面吻合,调换电刷上恒压弹簧。
  6、电表不准,定时校验电表。
  7、磁场线圈部分短路或接地,更换磁场线圈。
  8、发电机电枢线圈断路,找出断路所在,重新焊接包扎。
  9、发电机电枢线圈短路,短路会造成严重发热现象,应予拆换线圈。
  10、硅整流器损坏或硅元件过压保护阻容损坏,更换整流器及调换阻容保护件。
  11、检修后电抗器气隙过小,增大气隙本回答被网友采纳
第2个回答  2016-09-12
在日常使用柴油发电机组过程中,不时会遇到发电机组不发电或电压不正常的故障,那么在我们遇到故障时该怎样解决呢?
一般来说,柴油发电机组不发电或电压不正常有以下几个原因。

保险丝断:在确认线路正常后,换上保险丝再合闸;

电表损坏:用万用表电压档直接测量发电机端电压;

电表不准:定时校验电表,不准的应予更换;

调压器插脚接触不良:检查调压器50HZ,60HZ及6、7插脚是否有松动现象;

浪涌电压抑制器短路:检查硒堆,确保无碰片现象;

旋转二极管损坏:将旋转整流子通向主机转子磁场的连接线拆下,用万用表或校灯就可对二极管进行测量,如果损坏需要更换管子(6只一起更换);

失去剩磁:用蓄电池12V接入交流励磁机的定子线圈充磁一次,正极接F
(红线),负极碰F-(黑线)(约15-20秒种) 注意:充磁时,发电机必须处于静止 状态;

)接线错误:详细检查,按接线图接对;

励磁机磁场线圈断路:将断线处纽合,用锡焊焊牢,外用绝缘材料包好;

接头松动或接触不良:将接头擦干净后,重新接好;

发电机电枢线圈断路:找出断路处,重新焊接包扎;

发电机电枢线圈短路:短路会造成严重发热现象,应于拆换线圈;

励磁机电枢线圈断路或短路:找出故障点,更换线圈;

转速不正常:用转速或频率表检查发电机转速;

调节器保护关断路动作:根据调节器说明书纠正后调节调节器;

调节器失效:更换调节器;

以上由党氏发电机租赁为您提供。
第3个回答  2016-08-12

300千瓦发电机电压达不到考虑以下原因:

    显示仪表有没有偏差;

    确认机组转速/频率正常是否正常;

    检查电压显示的电路部分是否正确;

    检查发电机终端盒后壁上的三个熔丝是否正常及连接牢靠;

    确认三相电压值没有较大偏差;

    确认没有缺相现象;

    确认机组没有超负载运行。