如下:
1、一级配电箱应设置在靠近电源地区,电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
2、配电室的顶棚距地面高度不低于3米,配电装置顶端距顶棚不小于0.5米;配电室应能自然通风,并采取防雨雪和小动物侵入等措施;配电室的门窗向外开,并配锁;配电室建筑物、构筑物的耐火等级不低于三级并设置可扑灭电气火灾的灭火器和砂箱,门前应有安全通道。
配电室安装要求:
配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
一级配电箱周围的安全规定:
一级配电箱应设置在靠近电源地区,电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
在供电系统中:
一级配电箱:是指用户的总电源配电箱,控制全部供电的集中点。
二级配电箱:就是分配电箱,也叫分箱,一般负责某一个供电区域。
三级配电箱:就是设备的配电箱也称开关箱,只能用于控制一台设备的配电箱。
一级配电箱
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。采用保护电路防止配电箱供电的外部电路故障的发生。选择体积较小的智能缺相保护器,安装于配电箱内以防止因低压缺相运行而烧坏电动机。
电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
以上内容参考:百度百科-一级配电箱