4层砖混结构楼房采用了独立基础

设计院提供的图纸是三层框架结构的建筑施工图和结构施工图。但我们请施工队做时考虑到成本,就叫施工队做四层砖混结构的。房屋面积是12m*11m。
我们的做法:独立基础是有14个承台和独立柱,考虑土质的不同,14个独立柱深浅不一。再用24*400cm或24*500cm的钢筋混凝土地圈梁(跨度小的是400,跨度大的是500,钢筋好是22的螺纹钢)把14个独立柱相连。然后再在地圈梁上打了10cm厚的现浇混凝土地平,再沿地圈梁在地平上用砖砌墙。现在一楼已经做了24的实心墙,二、三、四楼计划做24的斗墙,每层都将设圈梁和构造柱。
我现在担心的是,一般低层砖混结构都是条形基础。而我做了独立基础,如果是框架结构还好,各层可以通过承重柱将力传到柱子上。可是现在是砖混,构造柱不负责承重,各层的力都通过墙体传到地圈梁上,地圈梁能够承受吗?
我对做房子是一窍不通,但施工队师傅说没问题,我们这里也有这样子用独立基础做三层砖混的。

第1个回答  推荐于2017-05-17

施工单位的意见,仅是过去建完房子不倒的经验上的,没有理论基础的,不知道这样建设房子存在多大的安全隐患的。

这个是存在安全隐患的,原因如下

    砖混、框架不能混用图纸,两者受力体系完全不同。

    框架的整体重量小,基础小,而砖混重量大,需要的基础也大。

    砖混没有受力柱梁体系,无法实现像框架那样的受力。

大兴土木,代价昂贵;对于建设成本来说,设计成本所占比例寥寥无几,请一个专业的设计单位来做一下设计吧。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-08-21
你钢筋情况
第3个回答  2018-01-24
楼主,你现在的情况怎么样?怕不怕?我现在碰到跟你一样的情况:设计院设计8条80桩,有4条打了14米,有几条打了6米,下面有石头,打不下去了(水磨桩)还有一条是2.5米,真是要命啊,并且这条2.5米的却在关键的位置,不知道怎样才好,好晕啊!
第4个回答  2014-07-24
地圈梁肯定承受不了追问

一层都已经做了,拆肯定是不行了。总楼层只做三层呢?

追答

按框架施工比较妥当

追问

我知道,可是一楼已经按砖混做了。而且我们这里也有和我一样的情况,做三层的,只不过我要做四层,担心独立基础上的那个梁(也不知应该叫基础梁,还是叫地圈梁)能否承受得起。

追答

一层墙体,基础梁可以承受,二楼墙体由二层梁承担,三层墙由三层梁承担

追问

二楼已在装模,准备做240*300的圈梁,但我这是砖混结构啊,圈梁是不承重的,所以我感觉二、三、四楼的压力依然在基础梁上,所以才有此问。你说的这种应该是框架结构吧?

追答

二、三、四楼的压力依然在基础梁上

追问

24*400cm或24*500cm的钢筋混凝土基础梁(跨度小的地方是400,跨度大的地方是500,钢筋好是22的螺纹钢)如果承受不了四层楼,那我只做三层应该好一点吧。

追答

不可以的