三相三线回路中如何用三相四线表计量
干线为380V三相三线,带两台潜水泵(负荷平衡),现需要分别计量,采用三相三线有功电能表计量本地无法校验,那么能采用三相四线表计量吗,如能,该如何接线啊!谢谢参与的各位了!!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-08-27
1、2端,4、5端,7、8端分别接三相进线,3、6、9端分别接三相负载,10或11端接零线(没零线时可以接地线或不接也可,内部3个电压线圈已组成Y形联接,3个线圈负载的电压已为220V)。
第2个回答 2009-08-29
能。
380V三相三线采用三相三线有功电能表计量,本就是错误的计量方式。
一定必须采用三相四线表计量。
第3个回答 2009-08-27
把零线接地就好了。本回答被提问者采纳
相似回答
三相四线
制电度表用于
三相三线
制
电路中如何
接线
答:
三相四线
制电度表用于
三相三线
制
电路中
接线,在11个接线柱, 3个一组,最后那2个零线, 1与2、 4与5 、7与8内部是短接的, 这3个分别按顺序接 A、 B 、C三相, 因为没有零线, 所以最后两个空着即可。三相电子式电能表主要结构及工作原理 主要结构: 三相电子式预付费电能表是采用进口专用...
三相三线
制可以
用三相四线
电表吗
答:
三相三线
制可以
使用三相四线
制的电表。我国使用三相四线制输电,当负载为平衡负载(如负载为变压器或电机)时,此时中性线流过的电流为0,因此可以省略中性线。这时即为三相三线制。此时是否使用中性线对电表
计量
无任何影响。因此可以使用三相四线制的电表,中性线空置不接即可。为进一步省略,还可以使用单...