三相三线表和三相四线表接在平衡的三相四线电路中 加负载,假设功率因数为1,那两只电能表计量有功电能一样吗。如何计算呢,
我困惑的计算
假如57.7/100V ,电流10A,1小时
三线三线表P=100*10*2(2路计量。另外一路不计量)
三相四线 P=57.7*10*3(3路计量)
上边计算不等 为什么,问题出现在哪里呢

首先,你混淆了相量计算的含义,你说的100V三相表肯定是通过了互感器的,高压计量没有你想的那么简单,电流互感器及接法也有几种,
你说的第一种用三相三线表的,P=Uab*Ia*cosa1+Ucb*Ic*cosa2,这里cosa1和cosa2是Uab和Ia,Ucb和Ic的相位角!这是相量计算,你怎么能单纯用(三线三线表P=100*10*2(2路计量。另外一路不计量))这样来啊!~
记住,这是相量计算,不是代数计算。。。。 算出来的结果肯定是一样的,不然不乱套了。。。
第二,楼上回答的,100V,是通过电压互感器的计量表,如果是高压侧计量的,不管三相对不对称,都是一样准确计量的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-11
三相三线表和三相四线表接在平衡的三相四线电路中
两只电能表计量有功电能一样
如果三相负荷不对称,而且有中性线,三相三线表的计量是不准确的。