22问答网
所有问题
我们单位现用K型热电偶(0—1100),它通过变送器将信号变成4—20mA进入模块,我现在用K型热电偶0—1600)
为什么没有信号?
举报该问题
推荐答案 2009-09-25
量程不对,变送输出后信号不是线性,还是要用0—1100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CCS6If0SI.html
其他回答
第1个回答 2009-09-25
1
第2个回答 2009-09-26
我是从事热电偶的,你来告诉你
1建议你用 0-1100 度的K热电偶模块 ,0-1600是配S热电偶温度范围的
2如果正负极接错了,也没有信号哦
第3个回答 2009-09-27
首先量程不对,但也不至于没有信号,正负线换下
相似回答
K型热电偶
传感线 延长30米线用电缆线是否有影响?
答:
1、如果允许,最好使用
K型热电偶变送器
,将
热电偶的信号转换为4-20mA
的电流信号,再进行30米距离的传输,那就影响很小了。2、如果将k型热电偶裸丝,延长线最好使用双绞屏蔽线,即便这样还是会有影响,这个影响来自两方面:1)长线的干扰。2)冷端补偿误差 ...
热电偶
量程和
变送器
量程
答:
热电偶
作为传感器严格的说只有使用范围,没有量程。温度
变送器
的功能是从热电偶的输出中“截取”一段(量程
)信号,
转化为统一的标准信号远传。显示表,DCS,PLC在接受变送器的统一信号后要根据人为定义对信号进行解释。就是说对于温度变送器发出的标准
信号(4
-
20mA)
代表多少温度是人为定义的。若发生错...
大家正在搜
K型热电偶变送器
K型热电偶通用吗
K型热电偶型号
j型热电偶与K型有什么不同
K型热电偶用什么线
K型热电偶
K型铠装热电偶
K热电偶使用寿命
K型热电偶材料
相关问题
k型热电偶带变送器 还需要温度补偿吗
热电偶量程和变送器量程
热电偶的接线喝内输出的是4-20mA的信号吗?还是需要再接一...
2线制K型热电偶到温度变送器怎么接线?
TC 热电偶 和 RTD 热电阻温度传感器的区别
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为4-20mA模拟量信号?
热电偶和温度变送器有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器...
炼铁高炉测炉顶炉喉温度,用什么热电偶?