导线截面积与载流量计算
、 先确定安全载流量
般铜导线载流量导线安全载流量根据所允许线芯高温度、 冷却条件、 敷设条件确定 般铜导线安全载流量 5~8A/mm2 铝导线安全载流量3~5A/mm2
据计算6平线安全载流量:铜导线 6mm2 BVV铜导线安全载流量推荐值 6×8A/mm2=48A 铝导线6×5A/mm2=30A
估算口诀: 二点五乘九 往减顺号走 条件变加折算 高温九折铜升级 穿管根数二三四 八七六折满载流
说明: (1)口诀各种绝缘线(橡皮塑料绝缘线)载流量(安全电流)直接指 截面乘定倍数表示 倍数随截面增减 二点五乘九 往减顺号走说 2. 5mm’及各种截面铝芯绝缘线 其载流量约截面数 9 倍
2. 5mm’导线 载流量 2. 5×9=22. 5(A) 4mm’及导线载流量截面数倍数关系顺着线号往排 倍数逐减 l 即 4×8、 6×7
条件变加折算 高温九折铜升级 意思铝芯绝缘线、 明敷环境温度 25℃条件定 若铝芯绝缘线明敷环境温度期高于 25℃区 导线载流量按述口诀计算算 再打九折即; 使用铝线铜芯绝缘线 载流量要比同规格铝线略些 按述口诀算比铝线加线号载流量
述计算确定环境温度 25℃条件6平铜芯绝缘线安全载流48A
二、 功率计算般负载(用电器 点灯、 冰箱等等) 两种 种式电阻性负载 种电性负载
于电阻性负载计算公式: P=UI 于光灯负载计算公式: P=UIcosф 其光灯负载功率数 cosф=0.5 同电性负载功率数同 统计算家庭 用电器功率数 cosф 取 0.8即 P=0.8UI
6平铜芯绝缘线安全载流48A代入P=0.8UI功率P=0.8*380*48=14592(瓦) 约14.6千瓦
三、 结论6平铜芯绝缘线三相380伏电压能带14.6千瓦