为何v20变频器接线端子弹不出来了

如题所述

如果只是某一个端子没有变化,基本可以判断是这一个端子损坏,可以采用别的端子来调试。
3、检测“+24V”与“COM”端之间是否有24VDC,用万用表直流档量,应该有24V电压。如果“+24V”和“COM”之间电压正常,则再进行下面的检查,否则基本可以判断控制板上有问题;
4、“+24V”与“PLC”端子之间的短接片是否拧紧?如果短接片掉落或没有拧紧,会导X1--X7端子无效,特别是外部采用变频器的"+24V"电源的时候,一定要把两个螺丝全部拧紧,由于短接片连接了两个端子,只有一个端子拧紧的情况下,短接片不会脱落,但是可能导致“+24V”端子与"PLC"端子没有连接上,也同样会导致X1--X7端子输入无效。
5、如果上述检测无误,端子不运行,就需要检查参数设置,B1-00=1、C0-01=3等参数是否设置正确?
注意:旧版的软件(B12及以前版本),在变频器报故障,并复位后,端子就算是短接状态,变频器也不会运行,需要把端子拆除,重新接上(有一个上升沿信号)才会再次运行;新版软件(B13版本)出厂默认保持旧版软件功能,但是可以通过参数设置(C0-21=1),在故障复位之后,如果端子运行命令处于短接状态,会直接运行,这个功能请慎用,以免出现危险。