50平方毫米铜芯三相电缆可负载多少安培电流?多少千瓦功率?

50平方毫米铜芯三相电缆可负载多少安培电流?多少千瓦功率?

50平方毫米铜芯三相电缆可负载多少安培电流,不可一概而论。
绝缘导线载流量取决于导线绝缘层耐热性能,与绝缘材料特性和导线电阻(材质、线径)及散热条件(敷设方式、环境温度)有关。
同时,对长距离线路以及有电机或对电压要求高的用电设备时,还应对因导线电阻引起的线路压降进行校核。还需对大电流长期工作的线路进行线损计算,作经济性分析。
50平方毫米铜芯三相电缆,长度100米以内,最大工作电流约200A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-12
50平方毫米铜芯三相电缆可负载大约250安培电流,在380V的回路中能负载120-130千瓦的功率。
第2个回答  2009-09-12
中截面铜芯电线按每平方安全载流4~4.5A算,适当长度可载流约225A附近,电机功率约110KW附近。
第3个回答  2013-01-14
10*6=60A
60A*3=180A
180*380=68400瓦
68400*1.732=118468瓦
第4个回答  2009-09-12
500A 190KW