(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;

(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;

(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。


扩展资料:

电压下陷指的是市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达到一个或数个周期。

电压下陷是最常见的电力问题,它占了电力问题的87%。往往大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。

电压下陷对电压质量要求高的新科技和精密设备影响非常严重。特别是对计算机的影响,轻则使keyboard等接口设备暂停作业,重则使数据流失、档案毁坏;电压的下陷同时也会使计算机内的组件毁坏,减短计算机的使用寿命。

参考资料来源:百度百科-电压波动

参考资料来源:百度百科-高压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-01
《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~
-10%。
第2个回答  推荐于2017-10-14
一、电压波动的规定要求为:
额定电压(kV) 电压波动允许值 Ut(%)
10 及以下 2.5
35~110 2
220 及以上 1.6
二、电压偏差的规定要求为:
1 、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。
注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
2、10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。
3、220V单相供电电压允许偏差为标际称系统电压的+7%、-10%.。
4、对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。
第3个回答  推荐于2017-10-01
为了保证用电设备的正常运行,在综合考虑了设备制造和电网建设的经济合理性后,对各类用户设备规定了如上的允许偏差值,此值为工业企业供配电系统设计提供了依据。本回答被提问者采纳