变形缝设置多长?

如题所述

大于50米。根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)第8.1.1条,根据建筑的结构形式、所处环境不同,设缝的长度不同,具体如下:

装配式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过75m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过50m设缝。当排架结构处于室内或土中时,建筑长度超过100m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过70m设缝。现浇式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过55m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过35m设缝。

扩展资料

防震缝宽度应分别符合下列要求:

1、框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;

2、框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;

3、防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

参考资料来源:百度百科—变形缝