变频器过流故障怎么办?

如题所述

  变频器报过流原因:
  1,检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈是否烧坏检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏。
2,过电流可能所选电机的力矩不足,处于过载状态,更换适合容量的电机。
3,变频器误动作,进行复位即可。
4,如果电机装有编码器,注意检查编码器与电机之间的联轴器是否有松动。以及编码器的好坏,如果是有速度矢量控制,改成无速度矢量控制即可检查是否是编码器的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-29
你好!
变频器过电流分为加速时过电流、减速时过电流、恒速时过电流
过流原因可能如下:
1. 电动机相间短路或对地短路
2. 加减速时间过短,延长加减速时间试试
3. 负载过大,减轻负载
4. 变频器容量偏小,变频器功率要大于等于电动机功率
让然你可以把变频器输出线拆掉,如果还是过电流,那就是变频器的问题了
希望对你有所帮助!本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-29
如果上电就报,那么查下接地和电机参数是否正确。如果运行就报,可以复位。增加下加速时间,或减小启动提升电压。如果运行报而且复不了位。那么变频器的内部有问题,送修吧
第3个回答  2018-09-18
在像电动机、变频器等单一的电路保护中,过载保护和过流保护是没有区别的,过载保护和过流保护都是以电流为参照值,电流超过容许值跳闸。严格的意义来说,无论原理和实际运用,过载保护和过流保护区别都大。过载保护(也称过负荷保护)都与电压和功率有关系,要电流大,电压高或正常,负荷超过额定功率值时才发生保护动作。而过流保护,不管电压和功率多少,只要电流超过额定值时就发生保护动作。在电力系统中,过载保护超过额定功率只会发故障提醒信号,提醒运行人员已经超负荷,要采取措施降低负荷运行,而过流保护是发事故跳闸信号,事故信号发出的同时保护已经动作跳闸。
第4个回答  2011-06-29
在查明回路无故障的情况下,一般为负载过重造成,到现在为止我只发现有两个办法:
1:进参数设置菜单,将输出频率上限改小,知道不提示过流为止。
2:进参数设置菜单,将过流电流调大,直到不提示过流故障为止。