您好,关于变频器干扰液位变送器的问题,我也遇到了一样的问题,请问您最终怎么解决干扰问题的?

泵房里面有二十多台变频水泵,买的液位变送器远离泵房的时好好的,在泵房里面没法使用,但是泵房内温度变送器却不受干扰,我试了好多方法一直都没有解决,请问您最终怎么解决变频器对液位变送器的干扰问题的?

这种事情现在太多了,大多数情况都是:变频器污染了电源,然后,当别的用电设备再使用受污染的电源的时候,就不能正常工作了。
这种情况一般可以通过如下几种方式来进行解决:
第一,可在变频器输入、输出的线路上加入磁环进行滤波;
第二,第一条无效的情况下,先在变频器输入端、输出端加变频器专用滤波器;
第三,如果第一、二项措施无效的情况下,可在变频器输入端、输出端加变频器专用电抗器;
第四,也可在所需采用的单相电的电源上,加入电源滤波器及带隔离层的隔离变压器。
上面是别人的回答,我摘录了下,变频器应该用的是三相电,液位变送器你试试不要用变频器上的三相中的单相电,用正常的单相电,试试。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-16
可能是液位变送器本身抗干扰能力较差,也可能是信号电缆的问题。建议将液位变送器接地,同时选用DJVP-2B之类型号的计算机电缆并接地