22问答网
所有问题
一台台达VFD—E变频器老报警OL,电压正常,负载电流2A左右,应该怎么处
一台台达VFD—E变频器老报警OL,电压正常,负载电流2A左右,应该怎么处理
举报该问题
推荐答案 2017-03-24
1、检查电源是否确定没有问题。 2、检测显示是否偏离太大。一般显示和实际偏差不小于10%。可以单独通电检测,不带负载不运行。 3、检查变频器负载是否异常(太重),延长加速时间。 4、是否电网负载能力不足? 5、检测变频器是否使用时间太长
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CI020fI2SfSI6I66S2T.html
相似回答
台达变频器报警OL
问题
答:
1、电网电压过低。2、电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致。3、电机堵转或负载突变过大。4、对旋转中的电机实施在启动。5、电网电压过低且负载过大。
台达VFD变频器
目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业...
台达变频器
常见故障
ol怎么
解决
答:
应该是电流传感器有问题
,你一直在用没搞过其它的话。 换一个行了。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。1、变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等...
大家正在搜
台达变频器VFD一E通讯地址
台达vfd—m变频器报警ol
台达一ⅤE变频器说明书
台达vFD一ⅴE变频说明书
台达变频器EF水泵参数设置
台达变频器故障代码lu和OL
台达变频器过载
台达变频器E系列
台达变频器E系列说明书
相关问题
台达变频器经常出现OL1报警
台达变频器有oL1报警怎么维修
台达变频器老是显示低压怎么办啊
台达变频器报警OL问题
台达变频器报警OL问题,如何解决?
台达变频器VFD一B面板显示oL是什么意思。怎样处理?
台达变频器有oL1报警怎么维修?
台达变频器(VFD-A)报警oc是什么原因,应该怎么处理?