4米悬空梁配筋,底筋2根25钢筋,面筋2根12钢筋,能否承重起24CM宽3.4米高

4米悬空梁配筋,底筋2根25钢筋,面筋2根12钢筋,能否承重起24CM宽3.4米高地墙2层,求教专业人士,

钢筋混凝土梁承重不但要看钢筋还有看梁的截面高度。追问

梁是240cm,400cm高,二层有圈梁,

梁是240cm,400cm高,二层有圈梁,错了,应该是24cm,40cm

追答

是否有楼面,共几层,圈梁是不起承重作用的,混凝土强度是多少。

追问

有楼面,梁上面有两层,

追答

按钢筋二级钢,混凝土C25,楼面4米宽经计算能承重,供参考。
墙体必须实砌,不能开门。

追问

有门开,在第二层梁再配2根18钢筋和1根16钢筋做底筋,2根12做面筋来承担第二层墙重量,不知能行不?还在吗?麻烦你帮我分析一下?

追答

有门开,底筋2根25钢筋不能承重。

追问

现在梁已做好,我想在第二层梁补救,做个底筋2根18,1根16面筋12的梁,来承担第二层的墙,不知道能行不?

现在梁已做好,我想在第二层梁补救,做个底筋2根18,1根16面筋12的梁

追答

第二层梁补救可以的,梁的截面高还是400mm,梁浇筑时底部要与下面的墙有一定的间隙,待梁达到强度后再将间隙补满。

追问

为什么要留间隙呢,不能直接浇筑在梁上吗?

为什么要留间隙呢,不能直接浇筑在梁上吗?

追答

上下梁分别承重,置于为什么那是力学问题你就不必深究了。
当然梁二端支座是不能有间隙,中间留间隙。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-30
不能,底筋太少了,你这也太抠门了吧追问

那请问该怎么配?

我想在第二层圈梁上再配2根18,1根16的钢筋做底筋,2根12做面筋,不知能承受起不?

追答

底部4根25的

追问

你会计算吗

追答