4米悬空梁配筋,底筋2根25钢筋,面筋2根12钢筋,能否承重起24CM宽3.4米高地墙2层,求教专业人士,
梁是240cm,400cm高,二层有圈梁,
梁是240cm,400cm高,二层有圈梁,错了,应该是24cm,40cm
追答是否有楼面,共几层,圈梁是不起承重作用的,混凝土强度是多少。
追问有楼面,梁上面有两层,
追答按钢筋二级钢,混凝土C25,楼面4米宽经计算能承重,供参考。
墙体必须实砌,不能开门。
有门开,在第二层梁再配2根18钢筋和1根16钢筋做底筋,2根12做面筋来承担第二层墙重量,不知能行不?还在吗?麻烦你帮我分析一下?
追答有门开,底筋2根25钢筋不能承重。
追问现在梁已做好,我想在第二层梁补救,做个底筋2根18,1根16面筋12的梁,来承担第二层的墙,不知道能行不?
现在梁已做好,我想在第二层梁补救,做个底筋2根18,1根16面筋12的梁
追答第二层梁补救可以的,梁的截面高还是400mm,梁浇筑时底部要与下面的墙有一定的间隙,待梁达到强度后再将间隙补满。
追问为什么要留间隙呢,不能直接浇筑在梁上吗?
为什么要留间隙呢,不能直接浇筑在梁上吗?
追答上下梁分别承重,置于为什么那是力学问题你就不必深究了。
当然梁二端支座是不能有间隙,中间留间隙。
那请问该怎么配?
我想在第二层圈梁上再配2根18,1根16的钢筋做底筋,2根12做面筋,不知能承受起不?
追答底部4根25的
追问你会计算吗
追答会