请问裙房里如果是商业营业厅,那么防火分区如何划分

裙房里商业营业厅展览厅防火分区如何划分?建规5.3.4说,一二级建筑里商业营业厅当设置自动灭火系统和自报系统并用不燃难燃装修,在高层内不大于4000平,在单层或仅在多层建筑首层不大于10000平。那么这条对于裙房适用吗?还是按照常规的裙房与主体防火墙分隔按单多层2500平,非防火墙分隔按1500,设自动灭火系统就翻倍,?裙房里没说不可以按这条来啊?

如果裙房和高层建筑之间有防火墙进行分隔的话,那么这个裙房的防火分区就可以按照单多层建筑的规定进行划分,当设置自动喷水灭火系统时,按照规定加倍即可;如果设施和装修满足条件,仅在首层的防火分区面积也可以是一万平方米。追问

主要是消防工程师考试案例分析教材中,高层综合楼防火案例中把高层主体内的商业厅展览厅按照建规5.3.4确定了,但裙房没按这条来,还是按照到单多层2500来的?我蒙了,我不知道该怎么办?您的答案有依据吗?还是按照您的实际工作经验来的,?另外如果裙房和主体是非防火墙分隔,按照您的意思是不是就可以按建规5.3.4第一小点高层内不大于4000平计算?

追答

如果是非防火墙进行分隔,裙房就是高层建筑主体的一部分,所有设施都要按照高层建筑主体进行设置。

你说的案例中,裙房与主体建筑之间有防火墙分隔,它的防火分区面积就是按照单多层建筑进行划分的,最大面积是2500平米,设置自喷后加倍即可。

追问

实际上您说的只要是规范内容我都理解就是整不明白到底裙房适不适用规范5.3.4?教材中的例子是,高层主体适用,但裙房不适用,网上查的也没看见说适用的,您的意思是不是适用呢?就是裙房满足装修和设施的情况下能否按照非防火墙分隔时高层不超4000平,防火墙分隔时在单层或多层首层按不超过10000平确定,?请您给我个明确的答复和依据,非常感谢

追答

规范规定的是:1.裙房与主体之间有防火墙时,防火分区面积和防烟楼梯间的选型可以按照单多层划分!2.对于商店的营业厅、展览厅,在单层或者仅在多层的首层(符合条件的)是10000平米、高层是4000平米!注意!!!多层的其它楼层是2500平米、高层的其它楼层是1500平米,设置自喷后加倍!

你描述的案例中,裙房的一至六层都是商场营业厅,所以,不在放宽的条件范围之内,防火分区的面积只能是按照多层的来划分,2500平米!放宽的条件是单层营业厅或者多层的首层是营业厅,不是超过一层以上的营业厅!

追问

你还是没有直接回答我的问题,针对你说的,教材中还有一个案例多层购物中心楼,都是营业厅,书中将一层视为符合规范5.3.4,10000平,其余楼层还是2500,和你的又矛盾了。我不需要解释规范,?我问的是在满足条件的情况下,裙房适不适用规范5.3.4?还是说裙房就不可以用这一条?我就想知道这个
另外,我理解了你说的意思,那么教材中,多层购物中心和高层综合楼有一个就应该是错的

追答

1.前面已经说的很多了,裙房肯定适应规范规定的!
2.再次提醒一下:规范要求的是单层营业厅或者多层的首层是营业厅的情况,如果符合条件的话,防火分区面积可以是一万平米;还有就是高层建筑的首层是营业厅,如果符合条件的话,防火分区面积可以是四千平米。
3.你的疑问是,为什么该案例中的裙房的防火分区面积是2500平米而不是4000平米?理由是:该裙房的一至六层都是商店营业厅,不符合规范规定的仅首层是营业厅的条件,所以只能是按照单多层的规定划分。
4.我只能解释到此为止,如果你不理解,可以再咨询一下老师或者其他专业人员。

追问

最后回答是最清楚的!
请问为什么案例分析教材中购物中心防火案例里面把6层购物中心的首层防火分区按不大于1万平划分,?2到6层还是按照2500平,设自喷翻倍划分的?按您的意思是不符合规范,不应该是1万啊?和高层综合楼案例中6层裙房划分的不一样啊?,是不是购物中这个案例教才错了?求答复

我看到规范的说明了,购物中心那个案例应该是错了!谢谢大神!

追答

首先提醒一下,不要轻易质疑他人是否有错误,自己要对照规范找差距!
1.你提到的案例题目中明确描述了该建筑物的建筑分类:该建筑属于多层重要公共建筑。所以,防火分区面积是按照单多层的规定进行划分的,并且提干也明确描述了:首层至地上六层每层均按建筑面积不大于5000平米划分为4个防火分区。
2.在该案例的防火分区分析中,教材也明确描述到:当营业厅、展览厅同时设置在多层建筑的首层及其它楼层时,......其地上楼层内防火分区最大允许建筑面积为2500平米;当设置自喷时加倍。
所以,该案例分析中没有错误,符合要求。

追问

大神啊,我才弄明白啊,我的教材是16年版,17年适用的,我的教材中写的首层1万平,二到六层每层不大于5000平,看来你用的是最新的啊,错误内容修订过了,只是你的书没错误啊!我就是太相信教材才会因为前后两个案例不一样而困惑,该质疑还得质疑!教材也是人写的,是人就会犯错误!你对教材内容的描述就证明了我用的这个版本这块是错的!难道我用的是盗版?要是能传图片就好了,拍下来给你看看是不是这样

追答

明白了就好,关键是学习知识点,其它的不重要。

建议更新教材,目前规范新增加了内容,比如 老年人照料设施、防烟排烟设施、冷却防护系统、预作用系统的联动控制内容。

追问

好的,谢谢!