22问答网
所有问题
请问下,总负荷90KW ,电压380V 电缆长280米, 用1.5(6)A的电表 需要配什么型号的电流互感器,空开要多大的
主要是要多粗的电缆、什么型号的互感器、多大的空开
举报该问题
推荐答案 2014-10-24
电流90000/380/1.732/0.8=171A,电缆电阻R=0.0175*280*1.7/S=30/171,S=48平方以上,选择50平方以上的线,其它你自己选吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CI0CChTT6C2S6SXhT6T.html
相似回答
...电线
电压380V
用1.5(6)A的电表
需要配什么型号的
电流互感器,空开要...
答:
315A的空开,800/5的互感器,线直接穿过互感器就可以了.
...
用1.5(6)A的电表
需要配什么型号的
电流互感器,空开要多大的_百度...
答:
互感器用500/5的,空开用400A的。
大家正在搜
35电缆最大负荷多少
15kw电机用多大电缆
120铜芯电缆最大负荷
120铝芯电缆最大负荷
75kw电机用多大电缆
16平方铜线可以带多大负荷
发电机带负荷就掉电压
汽油发电机带负荷就掉电压
YJV电缆型号
相关问题
请问下,总负荷150KW 电线电压380V 用1.5(6)A...
请问下,总负荷150KW 用1.5(6)A的电表 需要配什么...
己知满载20KW,电压是380V,配用30A一100A的电表...
负荷为90KW,离变压器架空距离为400米用多大的线?多大的...
我有个机器,功率是20kw,电压要求是380V,请问要多大的...
酒店用电总量280kw,需配多大的5心电缆,电流互器,电表和...
3×1.5(6)A的电能表应该配多大互感器?
用电负荷300A电流,电表1.5A(6A)配多大空开和互感器...