楼板承重

我家是03年建的 现在想在二楼放6台机器,每台1.3T有四只脚。楼板100mm厚配筋不清楚 。 这样楼板能否承重?
楼房是框架的楼板是两块4*4.5m 机器脚间的距离是800*1500

一般不经另行处理是不行的。
因为在设计中承重是按楼板均摊的(当然框架、砖混等结构又各不相同),国内民用住宅的承重取值都是大致相同的,你别看各个楼的板厚、配筋啥的各不一样,其实那是因为各个开间(也就是房间)大小不一样而已,承重计算中主要考虑:楼层建筑自重、最多摆放的家具重量、最多人员重量。
你所说的机器明显比家具重的多,而且还可能对楼板造成动载效果(也就是如果机器在运行时有振动等现象时,大约相当于1.5倍同等重量的静载)。

建议如下:
1、机器分开摆放,不要集中在一个房间中,尽量分散;
2、机器底脚一定要安装扩大刚性脚垫,以免产生集中应力;如果机器运行时产生震动,还要在脚垫下垫上硬性橡胶垫;
3、最好在底层(一楼的楼板顶部)机器的下方安装简易钢梁(可以采用角钢或槽钢),钢筋的两端锚入柱或主梁中;
4、有条件的话请从事工程结构设计的朋友去你家现场看一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-26
2000以前的楼房,楼板的设计荷载取值是:1.5KN/平方米,就是150-200kg/平方米
2000以后的楼房,楼板的设计荷载取值是:2.0KN/平方米,就是200-250kg/平方米
因为不知道 你机器不大,所以也没办法计算。
第2个回答  2010-03-26
我直接告诉你,不可以。每台四个角都承担着325KN的集中力,最好就是在四个角对应的楼下放柱子支撑,不过可行性不高。
第3个回答  2010-03-26
塌可能是塌不了,裂缝是必然的