台达变频器VFD-B恒压供水怎么设置

台达变频器VFD-B恒压供水怎么设置
我公司因没有买到VFD-F系列所以就买了VFD-B系列变频器,现在在恒压供水上有点问题:

配置如下:VFD-B变频器一台,压力传感器4-20mA输出(0-1Mpa),一台水泵
现在问题是我只用这个变频器和传感器来控制这台水泵,要实现供水压力为0.3Mpa.且使水压始终恒定在此范围。请问各位大侠此变频如何设置。启动和停止就用PU面板操作。我已经搞了几天了还是不能实现此功能。望大师把每个设置清单给列出来。谢谢各位:

小弟不胜感激。

----------------------------------------------
反馈信号有,接线也是对的,只是变频器不能够进行调节。还有就是我怎么才能设定它在某个压力段 。我现在就是在参数的设定上拿不准

你要查一下手册,了解一下有无PI功能,如果有,就很容易实现。按手册提示设置就行了,不过PI功能一般不能与寸动及多段速度控制方式兼容,所以很多变频器需要禁止这些功能才能够使用PI功能。如果没有PI功能,则要配一个PI调节器,然后把控制信号(0~20mA)送入变频器的模拟控制端子(如果连这个也没有)那你就碰上大麻烦了,可能你需要重新与厂家协商更换了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-29
你的问题出在哪里?
是变频器不调节吗?
检查压力传感器输出信号有没有
从面板里看反馈信号对不对
反馈信号接线端子对不对
PID参数设置
正反馈
给定设定
反馈端子
第2个回答  2010-03-31
配个多路控制器吧 应该很好调节的 我们公司就有 如过变频器没有PI调节 就只能这样了 我们配了 很多柜子都是这样的 有供热补水的 也有自来水供水的