为什么10kv电缆要做耐压试验?

如题所述

为什么10kv电缆要做耐压试验?

10KV高压电缆交接试验,按照08标准是做交流耐压试验。

10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

击穿试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率耐压试验和DC耐压试验。

工频耐压试验的试验电压为被试设备额定电压的一至几倍,不低于1000V,其加压时间:瓷和液体为主绝缘的设备1分钟,有机固体为主绝缘的设备5分钟,电压互感器3分钟,油浸电力电缆10分钟。

DC耐压试验可以通过不同试验电压下的泄漏电流值绘制出泄漏电流-电压特性曲线。电气设备经过耐压试验后,可以发现绝缘、潮湿和老化的局部缺陷。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-17

10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。

    10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。

    电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。

    耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

    工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

    直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-20
10kV电缆耐压试验在电力系统中的出厂试验,工程建设的交接试验,电气预防性中必不可少,国标有严格规定,在投入运行前,耐压试验必须通过,早期大多国内使用直流耐压试验,但在运行不久就出现绝缘击穿事故,正常运行的电缆被直流耐压试验孙损坏情况也时有发生,在2006年 电力设备预防性试验规程新增交流耐压试验,使用MSXB-F电缆耐压试验装置可以准确完成电缆耐压试验。本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-03-16
不测炸了怎么办