6平方铜芯线能承受8000瓦左右电器。
一般6平方电线载流量为50A,但考虑到穿管、埋墙以及环境温度等因素,最大安全载流量为50*0.8=40A,那么6个平方的电源线所能承受的最大功率的是220*40=8800W。
在实际的施工过程中,应当7800w左右安全,还要考虑管线是明是暗,是否是真正的国标线,还有是rv软线,还是BV塑铜线,这和使用的场合设备有关。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量:28A
4平方毫米铜电源线的安全载流量:35A
6平方毫米铜电源线的安全载流量:48A
10平方毫米铜电源线的安全载流量:65A
16平方毫米铜电源线的安全载流量:91A
25平方毫米铜电源线的安全载流量:120A
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
6平方铜芯线的安全截流量是44A,220V时,可承受220V×44A=9680W。
按国家的有关标准,6平方的铜芯线在2根穿塑料管的情况下的安全载流量为36安,这样算来,一般家庭用220V的电路中,可以承受的最大负荷为:
36x220/1000=8(千瓦); 6平方的铜芯线在4根穿塑料管的情况下的安全载流量为28安,这样算来,一般采用三相四线的用户电路中,可以承受的最大负荷为:28/2=14(千瓦);(每千瓦每相电流按2安培计算)。
扩展资料:
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面积数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面积数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面积数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
本回答被网友采纳