外墙抹灰的步骤

如题所述

1.工艺流程

基层清理一浇水湿润一吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼一抹水泥踢脚或墙裙—做护角抹水泥窗台—墙面充筋—抹底灰—修补预留孔洞、电箱槽、盒等—抹罩面灰

2.操作工艺

(1)基层清理

1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。

2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)

3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

(2)浇水湿润

一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

(3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。

(4)抹水泥踢脚(或墙裙)

根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~lOcm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹l:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上l51必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上Vl抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。

(5)做护角

墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。其做法详见图1.1.6.2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。

(6)抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用l:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹l:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

(7)墙面充筋

当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为。两筋间距不大于1.。当墙面高度小于3.时宜做立筋。大于3.时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于。

(8)抹底灰

一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。

(9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用l:1:4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

(10)抹罩面灰

应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,厚度约,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。

----摘自《建筑装饰工程施工工艺标准》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-05

    一、操作流程: 

  基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼、标筋→抹底灰、中灰→弹分格线、嵌分格条→抹面灰→起分格条-养护。

    二、施工要点 :

  1、抹灰顺序。外墙抹灰应先上部,后下部,先檐口再墙面。高层建筑,应按一定层数划分一个施工段,垂直方向控制用经纬仪来代替垂线,水平方向拉通线。 大面积的外墙可分片同时施工,如果一次抹不完,可在阴阳交接处成分格线处间断施工。

  2、弹分格线、嵌分格条。待中灰干至6—7成干时,按要求弹出分格线,镶嵌分格条。分格条两侧用素水泥浆(最好掺l07胶)与墙面抹成45。角,横平竖直,接头平直。

  3、做滴水线。窗台、雨蓬、压顶、格口等部位,应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽,滴水线槽一般深度和宽度>10mm。窗台上面的抹灰层应伸入窗框下坎的裁口内,堵塞密实。

  4、拆除分格条。拆除分格条的时间可在面灰抹好之后。若采用“隔夜条”的罩面层,必须待面层砂浆达到适当强度后方可拆除。 

  5、其余做法均与内墙抹灰基本相同。

第2个回答  推荐于2017-09-01
抹灰的厚度一般不超过20mm,太厚了容易掉下来,而且不经济。

一般抹灰是指采用石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、石膏灰等对已做好的砌体进行装饰的项目。

一般抹灰按质量要求分为普通、中级和高级抹灰三级,主要工序如下:

普通抹灰——分层赶平、修整、表面压光;

中级抹灰——阳角找方、设置标筋、分层赶平、修整、表面压光;

高级抹灰——阴阳角找方、设置标筋、分层赶平、修整、表面压光。

1、内、外墙抹灰和分类

(1)室内抹灰:一般包括墙面、顶棚、楼、地面、踢脚线、墙裙、楼梯等。

(2)室外抹灰:一般包括屋檐、女儿墙、窗台、窗眉、腰线、阳台、雨蓬、勒脚、墙面等。

(3)内墙抹灰作用:建筑物内墙抹灰作用主要是保护内墙结构构件、满足室内使用要求和美化室内环境三个方面。

(4)外墙抹灰作用:主要是保护外墙结构构件和美化建筑立面两个方面。

(5)抹灰材料的选用:除设计要求外,主要是根据使用环境和要求的强度来决定。

水泥砂浆:多用于室内混凝土梁、柱、墙、顶棚的底、中层抹灰以及砖砌体的室外抹灰。

石灰砂浆:一般适用于室内顶棚及墙面底层和中层抹灰。

2、分层抹灰的要求

(1)分层抹灰的目的是为了保证抹灰粘结牢固,控制好平整度,防止抹灰层起壳、开裂,确保抹灰质量。抹灰应分层操作,否则不但操作发生困难,而且抹灰层由于收水快慢不一,容易引起裂纹。抹灰层过厚,重力往往超过砂浆的初始粘结强度,造成抹灰与基层分离。

(2)抹灰层分层:通常把抹灰层分为底层、中层和面层。底层主要起与墙、顶、地等基体粘结的作用,同时还起着初步找平的作用。底层的材料与施工操作对抹灰层质量影响很大,其抹灰选用材料根据基体不同而异,并且内外有别。

中层:主要起找平作用,故也称找平层。按照施工质量要求可一次抹成,也可分遍进行。

面层:主要起装饰作用。室内墙面和顶棚一般采用底筋石灰麻刀砂浆。室内有防水要求的部位及容易碰坏部位采用水泥砂浆;室外墙面采用水泥混合砂浆或水泥砂浆。本回答被提问者采纳