22问答网
所有问题
十五千瓦沉水泵,工作电流有四十安多点,正常吗?水泵离地面有五十米深,水池离水泵有二百米左右。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-03
按照15KW的功率,运行电流应在30-35左右为正常,40的电流确实偏高,应该是负载较大(过载)的情况,最好知道水泵的杨程,最大电流等参数,在断定是否正常
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CI20h26TC22CCI2hChh.html
相似回答
15KW
水泵工作
时
电流
达到31A
,正常吗?
答:
三相电机工作电流经验值~大约是功率的两倍,
所以15千瓦31 个电流基本正常
。
15
千w
水泵有
多大
电流?
答:
正常情况下,15KW的三相电动机带动的水泵时的
工作电流
约为30A,实际电流的大小跟出水量有关,出水越大,电流也越大。注意启动电流会远大于这个工作电流哟。
大家正在搜
水泵电机电流超过额定电流
水泵电机电流大原因
水泵电机电流变小原因
微型高压水泵微型高压沉水泵
水泵电流
水泵电流低
水泵启动电流
水泵电流大是什么原因
水泵反转电流大还是小
相关问题
理工学科整流10伏电压4000个电流一小时多少度电?
理工学科
1兆等于多少毫安(理工学科)
求电流问题
理工学科是什么
理工学科有哪些
理工科专业包括什么学科 怎么分类
自然科学和理工学科有什么区别?