电流互感器S1和S2在三相四线有功电表中反接,会烧毁电表么?

电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行么?会烧毁电表么?

A、B、C三相的S1和S2全部接反会怎么样?会烧电度表么?会反行么?

如果其中一项的S1和S2接反又会怎么样? 会烧毁电度表么? 会减少计量么?

不会的,电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。

在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不准确。



扩展资料:

注意事项:

一、一般情况选择正接,电流互感器的表面上有一面上标有P1标志,安装时,这一面要面向电源侧。

二、电流线(互感器的出线S1和S2)必须和电压线(从电源线引出来的线)相序要对应。

三、注意互感器的变比和穿心匝数。两种接线方式的电表均正转,违反上述接线时电表则逆转。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
1,即使接反也不会烧毁,因为互感器是串联在线路中,如果接反只会出现读值错误

2,简单点理解互感器,就是一个小型变压器,而已。 不同的是变压器是并联220V电源,而互感器是串联

3,互感器的一次测就是流过电流的导线,二次测是感应出的电压。 它是根据导线流过电流的强度而感应出响应的电压强度而已。
第2个回答  2010-04-06
简单点:
1.只要S1,S2不开路,是不会烧表的。
2.三相的S1,S2接反电度表反转或显示负数。
3.任一相接反,导致计量不准确。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-04-06
怎么可能反行呢,外部接线的问题不可能导致表反行,除非表坏了
估计不会烧坏电表,你把它反接,很可能是计量的电量更多,没那么精准了
第4个回答  2015-06-29
简单点:
1.只要S1,S2不开路,是不会烧表的。
2.三相的S1,S2接反电度表反转或显示负数。
3.任一相接反,导致计量不准确。