25平方的铝芯电缆能带多少千瓦

如题所述

25平方铝芯电缆可承受21千瓦(单相)或55千瓦(三相)。

计算:

三相市电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。25平方铝芯线电流为99A。

P=1.732x0.38x99x0.85=55kw

单相市电时,根据功率公式P=UI,P=0.22x99=21KW。

扩展资料:

其他计算方法:

口诀:裸线加一半,铜线升级算。

”裸线加一半”解释:

对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

“铜线升级算”解释:

对于铜导线的载流量,口诀指出,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量