500kV架空输电线路地线采用JLH20A-150,防振锤防振,档距为600m时,该档地线需要安装多个防振锤?( )

A.2
B.4
C.6
D.8

【答案】:D
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第7.0.13-3条规定,500kV~750kV输电线路应沿全线架设双地线。
《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P228表3-6-9(题解表)。当档距600m,每档每端防振锤个数为2或3个,所以该档地线防振锤至少2×2×2=8个。
题解表我国单、双根相导线及地线防振锤安装数量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考