高压线跨房赔偿标准,高压线100米内不能住人,农村高压线下建房规定

如题所述

高压线跨房赔偿标准
生活中我们会经常看到高压线跨房的情况,对于这种情况,会有一定的赔偿,那高压线跨房赔偿标准是怎么样的呢?
高压线拆迁补偿标准,全国没有统一规定,不同地区标准不同。一般楼房补助标准800元/平方米,平房500元/平方米。
拆迁应当签订拆迁协议,协议内容双方可协商,如果考虑附属物补偿标准较低的,项目实施方本着就高不就低的原则,参照当地政府的补偿标准(按附属物具体类型分别计算补偿金额)对拆迁所涉房屋的附属物进行了补偿。
高压线100米内不能住人
对于高压线100米内不能住人这一说法,很多人还不是非常了解,那今天小编就来给大家详细说一说这个问题。
高压线50米不宜住人,高压线产生的磁场在一定范围内对人体有危害,表现在对中枢神经的损伤和导致肌肉能力障碍。调查显示,高压线50米以内的儿童血癌的发病率较高。
根据《电力设施保护条例》实施细则:
第五条:架空电力线路保护区,内是为了保证已建容架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
农村高压线下建房规定
对于农村高压线下建房规定,很多朋友还不是非常了解,那今天小编就来给大家说一说这个问题。
农村高压线下建房是有一个安全距离的,主要考虑电压的伏特和风力的作用,11万伏高压线下面建房,垂直下不小于6米。
根据《电力设施保护条例》第十条,电力线路保护区规定:
1、架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏,距离5米;35-110千伏,距离10米;154-330千伏,距离15米;500千伏,距离20米。
2、在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在计算弧垂及计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
3、根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下,1.0米;1kV-10kV,1.5米;35kV,3.0米;66kV-110kV,4.0米;154kV-220kV,5.0米;330kV,6.0米;500kV,8.5米。
以上就是关于高压线下建房的相关内容,希望能对大家有帮助!