推荐答案 推荐于2020-01-29
混凝土强度检测一般是通过试件的抗压强度来表征的,当试件不合格时,首先应当分析试件制作养护过程中是否有问题,但不论结果如何,监理都会要求进行无损检测,进而要求钻芯取样,对实体进行检测。当钻芯取样结果仍然是不合格时,就是说实体质量真的有问题了,那么是否要处理,一个是看你的关系处的怎么样了,但更重要的一个是你的实际质量到底是多少,如果在0。85倍的设计值内的话,通过设计院的计算验证,如果可以通过,那么可以不做处理,需附设计院计算说明。否则就应当进行处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/CI26fhff0.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
是实体检测么?什么方法?
若是回弹检测,可以继续采用钻芯法检测;
如果是钻芯检测,就要加倍钻芯,如果在不合格就要采取补救措施或者炸掉
记住一点,龄期能往后拖就往后拖,如果是配比没有搞错强度会上来的
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2010-04-06
混凝土抗压强度达不到可以重新送样进行检测啊。要么就只有现场钻芯检测。
第3个回答 2010-04-06
都不合格,经专家论证后,采取加固措施
相似回答
混凝土强度不
符合设计
要求怎么
处理
答:
1、采取直接加固法
,通过增加结构的抗力来解决问题。在加固之前,建议先卸载部分负荷,因为如果在原有结构上直接施工,通常难以实现有效加固。2、采用间接加固法,通过合理措施减少作用效应,从而提高结构的安全性能。3、采用综合加固法,考虑多种因素,将直接和间接加固法结合使用,这种方法处理后的效果最佳。
混凝土强度不
够
怎么
处理
答:
4、结构加固:柱混凝土强度不足时,可采用外包钢筋混凝土或外包钢加固,也可采用螺旋筋约束柱法加固
。梁混凝土强度低导致抗剪能力不足时,可采用外包钢筋混凝土及粘帖钢板方法加固。当梁混凝土强度严重不足,导致正截面强度达不到规范要求时,可采用钢筋混凝土加高梁,也可