排烟风管的弯头怎么计算面积

1100*250的风道弯头怎么算面积?
2200*250变1100*250的变径三通怎么算面积?
跪求 怎么算 在线等

风管制作安装以施工图规格不同按展开面积以“m2”为计量单位,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
圆形风管 F = π × D × L
式中:F — 圆形风管展开面积,m2;
D — 圆形风管直径,m;
L — 管道中心线长度,m。
矩形风管按图示风管周长乘以风管中心线长度计算。
2.风管长度一律以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件(调节阀、消声器、消声弯头、静压箱)所占长度。直径和周长按图示尺寸为准,咬口重叠部分已包括在相应项目内,不得另行增加。
3.塑料风管、复合型材料风管制作安装所列规格直径为内径,周长为内周长。
4.薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装,已包括法兰、加固框和吊托支架,不得另行计算。
5.不锈钢通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道的制作安装中不包括吊托支架,可按相应项目以“kg”为计量单位,另行计算。
6.风管长度计算时,主管与支管以其中心线交点划分,变径管长度计算到大管径风管延长米内,弯头长度按两风管中心线交点计算。
7.柔性软风管安装按图示中心线长度以“m”为计量单位。
8.镀锌薄钢板密度为普通薄钢板密度的1.05倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-10
量尺寸时量到弯头轴线中心(两直管段轴线相交的点),把弯头看做直管的一部分。误差不是很大,管道弯头不会很多,即使量有出入也不会影响总量的精确度的。预算不是做数学题,没必要算的那么精确。(除非你的管道全是弯头)
第2个回答  2010-04-13
你的做什么样的算法:

加工厂还是工程预算?

两者不一样

如果是工程预算:

直管按图示尺寸量到管中点,不记弯头。
大小头也是一样,按直管量到管中心。

如果是加工厂,按展开面积算。加上合理损耗本回答被网友采纳
第3个回答  2010-04-13
我们一般按直管计算啊