380怎么改220?是三相五线的有个师傅让我们把三颗火线拧在一起当一颗然后和零线一起接这样可以吗?

如题所述

你问哪个电工,是否有证,害死好多人的,

三颗火线拧在一起当380是什么。

不行,碰线,会短路,试过电工,不小心,碰一下三线其中两条短了,后果,剪刀钳像被烧过一样,坏了,高温点焊一样(只是不到1秒),后果超级怕。如果不是保护开关跳闸,你想像不到后果的。电流等于相电流的√3倍

星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。

三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。

三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-21
你好,之所以三相五线制的零线不是三根相线截面积之和是因为电路中有三相平衡负载的存在,比如三相电动机,对于这类三相平衡的负载,没有零线也可以正常工作的,因为三根相线相位互差120度,当一个为高电位的时候另外两个都是低位,电流在三根相线之间来回流动而不需要零线,但是并不能保证三相负载的绝对平衡,所以需要一根零线来流过不平衡电流,这时候零线可以很细,因为主要的电流并不经过它,当电路中的负载为单相负载时,就是你说的220V照明电路,这个时候零线的电流等于相线的电流,因为在单相负载电路中只有一个回路,所以回路处处电流都是相等的,所以在单相负载中零线和火线都是一样粗的!照明系统中都是220的设备,如A相中零线的电流应该和A相的火线电流相等,B、C相也是,那么零线的电流是不是应该是A、B 、C相火线的电流之和呢?是和,但不是你想象中的代数和,而是向量和,同样,如果三相所接的负载是一样的,那么零线也是没有电流的!
第2个回答  2019-05-21

三根火线拧在一起,就会造成三相短路,引起巨大的短路电流,导致跳闸断电,甚至引起电线起火燃烧,引发灾难性事故!

第3个回答  2019-05-21
照你的说法应该是三相五线的电缆用在220伏电路上,这样是完全可以的,这样接比只用一根火线的能承受的负荷要大的多,只要接头的地方接牢了,就不会有什么问题,但是如果接头松动,则容易打火花,严重的时候甚至可能引发火灾。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-05-21
若将三根火线拧在一起则为三相短路,是不可以的;可将任意一根火线与零线一起供电,就是220V了。