家里的空开用多大合适

2个1p挂机 分别用16a的 一个2p柜机用一个32a的 厕所因为有浴霸 用32a的空开 其他就是灯和插座了 都用 16a可以不 ?

计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关

用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。

要求漏电开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。

没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。

漏电动作电流可选择30MA的,家用漏电保护器,选择漏电动作电流为30ma的,漏电动作时间小于等于0.1S,是完全可以起到保护作用的。

这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-25
空气开关的规格要与电源线的规格及家里电器功率大小相匹配才对。
两个空调,功率有多少瓦?一台电脑的功率一般在300W左右,还有电视,电风扇这些可以忽略不计。总功率大约在2200瓦左右,工作电流大概就是10A左右。

如果还要看你家里的电源线规格和铺设方式了,明线铺设还是暗线铺设的?
你可以根据上述的情况来配置空气开关:
家里的电源线主线是6平方的铜芯线,应配置32-40A的空开;
电源线主线是4平方的,应配置25-32A的空开;
2.5平方的铜芯线,应配置16-20A的空开。
带保险丝的闸刀早就该淘汰了。
第2个回答  2019-06-24
电源线主线是4平方的,应配置25-32A的空开;追问

启动电流算不算

本回答被网友采纳
第3个回答  2020-03-05
根据你描述的家里几台空调。还有家里冰箱,及各种电器。一般情况下。有6o的就可以了。别太大了,否则空开起不到安会作用。
第4个回答  2019-06-24
因为所有电器不会同时开,用15安的空开足够了。追问

假如插入大功率电器 吹风机 电饭煲 破壁机 这些 16a的空开有问题没有